Anubis написал : Варочная панель - Газовая

Спичками зажигаете?

Anubis написал : P.S. Вышел на лестничную клетку. Старые советские автоматы отключены... Ввод в квартиру напрямую...

Фото бы. Что за кабель идет на кухню?

0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

25.11.2010 в 10:23:17

inkmast

На АББ есть хорошо. Но какие у вас там кабели, я ведь не знаю.

Кабели - розетки на 3х2,5 NYM, освещение -потоньше(маркировку не разглядеть). Везде медь, севкабель. Проводка везде скрытая, в штукатурке.

Защитить, да. 16А защитит вашу проводку, 25А возможно нет. Это ведь еще зависит от того как много мощных потребителей включаете одновременно. Но просто придется не все одновременно включать.

Да вроде нет особо мощных потребителей.... Ну стиралка, пылесос по выходным, телек, комп, остальное по-мелочи.... Получается моя проводка(вернее розетки) под защитой IEK 25A находится без защиты :( Ладно, при случае заменю на ABB 16 A.

Похоже что да, я бы при отсутствии средств на полную реконструкцию, так бы и делал.

Дело в том что мне проводку не давно всю меняли... Но судя по Вашим постам электрик "захалтурил". На кухне решил сделать сам. Уже проштробил, сегодня буду класть.

Фото. У вас ведь там ИЕКи стояли?

Не стояли, а недавно поставлены :( А чего там ещё фоткать! вот кабель, пройдя лестничный щиток (и двутарифный счётчик) заходит в квартиру. Упирается в щиточек с автоматами IEK 25 A (кухня, комнаты, санузел) там же висит Узо. Расходится на три кабеля, ну и далее, по потребителям. Вот и вся история. Да на фото особо ничего и не разглядишь. Марсик

Спичками зажигаете?

Да нет :) автоподжиг конечно будет. Просто я подумал, что вешать на один кабель мощного потребителя (электродуховка) и маломощного (газовая панель) не имеет смысла, чтобы на линии висела только одна духовка. А ВП повесил бы к розеткам! Но раз говорите что надо, значит так и сделаю

Фото бы. Что за кабель идет на кухню?

Да что там на фото разглядишь! кабель 3х2,5 выходящий из стены?

Вообщем закупил 3 АВ Legrand 16A (духовка, посудомойка, розетки), 1 АВ Legrand 16A (освещение), УЗО Legrand 25A (30мА) и вечером всё упакую в щиточек.

P.S. Товарищи, Вам не кажется что я теперь напоминаю Электропараноика, у которого на квартирку 60 кв.м. - 7 автоматов и 2 УЗО. Вроде подпольный реактор не собираюсь запускать.... 0_0

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.11.2010 в 10:30:36

Anubis написал : кабель 3х2,5 выходящий из стены?

Маловато. Четверочку бы, под АВ С25.

0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

25.11.2010 в 14:57:15

Щиток на кухне будет выглядеть так: Ну как Вам? Всё корректно? Сорри за качество...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.11.2010 в 15:10:23

АВ на розетки - 25А

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2010 в 15:12:16

Anubis написал : Всё корректно?

Нет. Почему РЕ на свет не ушёл?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2010 в 15:16:12

sanykrimea написал : АВ на розетки - 25А

А вы поставите около каждой розетки по надзирателю, чтобы те следили за током через розетки, который по милости кого-то из домашних может превысить 16А?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.11.2010 в 15:19:11

Через одну - не превысит. Если слева, справа стоят группы розеток (даже по одной) - нет смысла ограничивать 16А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.11.2010 в 15:31:38

sanykrimea написал : Через одну - не превысит.

Каким образом вы это можете гарантировать? Может надо напомнить, что автоматическая защита ставится для аварийных ситуаций, которые предугадать невозможно, а не для штатных?

0
Anubis
Anubis
Новичок

Регистрация: 16.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

25.11.2010 в 15:35:10

АВ на розетки - 25А

Что то вас не поймёшь... То "не ставьте на розетки больше 16А" (номинал у розеток) будет плавится розетка, автомат - не сработает. То теперь 25 A рекомендуете... Розеток будет 6 по (три с каждой стороны) на NYM 3*2,5

Нет. Почему РЕ на свет не ушёл?

А куда его на освещении девать? Лампочку что-ли обматывать :)

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

25.11.2010 в 15:44:44

avmal написал : ...автоматическая защита ставится для аварийных ситуаций..

Не представляю аварийную ситуацию, в которой АВ 16А имеет преимущество перед АВ 25А (в данном случае). upd. Единственное, что АВ 25А снижает срок эксплуатации кабеля 2.5 мм.кв. (при частых перегрузах выше 25А). Тогда лучше поставить по АВ 16А на каждую сторону.

0