Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

24.11.2010 в 13:33:41

Насколько я понял, посмотрев фотки щитков используются следующие варианты соединения:

  1. с использованием гребенок
  2. провод ПВ-3 или ПВ-4 с изолированным наконечником, 2 наконечника в один автомат В голову приходят еще 2 варианта
  3. 2 провода ПВ-3 или ПВ-4 под один наконечник и один наконечник в автомат
  4. провода соединить с помощью гильзы (типа ГМЛ) и засунуть гильзу в автомат

Какие варианты из четырех разумны/разрешены, а какие запрещены?

0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

24.11.2010 в 13:50:58

Черепашкин написал :

  1. 2 провода ПВ-3 или ПВ-4 под один наконечник и один наконечник в автомат

Ну так есть специальные наконечники (НШВИ2) для двух проводов. Это и есть наиболее разумный вариант.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

24.11.2010 в 14:39:04

Черепашкин написал : с использованием гребенок

На мой взгляд самый оптимальный вариант - не надо никакого инструмента (ну может только отпилить, если гребенка длинная), простота и надежность соединения, гребенка удерживает АВ вместе.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

24.11.2010 в 14:40:47

Черепашкин написал :

  1. провода соединить с помощью гильзы (типа ГМЛ) и засунуть гильзу в автомат

а вот это подозрительный вариант :cool:

0
f1eryG
f1eryG
Местный

Регистрация: 17.09.2009

Москва

Сообщений: 129

24.11.2010 в 14:45:24

Sajum написал : На мой взгляд самый оптимальный вариант

Все правильно! Выше я касательно соединений проводов отписал.

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

24.11.2010 в 15:57:46

Sajum написал : На мой взгляд самый оптимальный вариант - не надо никакого инструмента (ну может только отпилить, если гребенка длинная), простота и надежность соединения, гребенка удерживает АВ вместе.

А тогда еще вопрос: они универсальные или в зависимости от производителя автомата меняется гребенка. Есть ли универсальные гребенки. И что еще кроме гребенки надо. А то я их видел только на картинках в щитках и в больших каталогах.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.11.2010 в 16:45:25

кроме гребёнок- специальные переходные клеммы для провода. туда уже можно и ПВ1 запихать. ну или 4 провода в наконечнике встречно-параллельно если уж фантазии не хватит на правильную разводку щита.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

24.11.2010 в 20:09:27

Черепашкин написал : А тогда еще вопрос: они универсальные или в зависимости от производителя автомата меняется гребенка.

На форуме писали, что у различных производителей вроде как шаг штырей может немного отличаться, но в случае небольшого числа автоматических выключателей это некритично. Я соединял 8 леграндовских 1полюсных автоматов иековской гребенкой без проблем.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.11.2010 в 09:46:13

А объясните мне идиотский вопрос: НШВИ2. Например сечение 2.5 квадрата. Раз оно "2" - значит туда можно сунуть два по 2,5 квадрата или таки один?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.11.2010 в 09:47:33

Черепашкин написал :

  1. провод ПВ-3 или ПВ-4 с изолированным наконечником, 2 наконечника в один автомат

Плохая идея.

S_CS написал : А объясните мне идиотский вопрос: НШВИ2. Например сечение 2.5 квадрата. Раз оно "2" - значит туда можно сунуть два по 2,5 квадрата или таки один?

Разумеется, два.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.