26.11.2010 в 18:57:50
Помогите с подключением электрики на кухне.
Вопрос такого плана-новостройка,кухня,необходимо подключить:
1.галогенки-350вт
2.вытяжка-250вт
3.микроволновка-1200вт
4.духовой шкаф-3.500вт
5.варочная плита(газовая,только розжиг)
6.тёплый пол-1020вт
7.розетку над столешницей.
Галогенки, мастер по потолку,запитал к проводу в стене ведущему к розетке.
УЗО- с16 стоит отдельно для розеток кухни.Проводка-люминь.Могу ли я(просверлив отверстие в стене)
подключить тёплый пол к розетке в зале и какой кабель для этого нужно использовать.Сколько кабелей
нужно тянуть к щиту,какие автоматы ставить?Холодильник и телевизор включены в штатные розетки
на другой стене.
Помогите пож. советом.Хочу всё сделать сам,кроме подключения в щит.Заранее спасибос.
26.11.2010 в 19:04:24
Проводка из алюминия хорошей не получится. Делайте медную, если это возможно. Кабель берите NYM 2.5 сечение, 3 жилы.
Вам схему разводки нарисовать или что вы хотите увидеть?
26.11.2010 в 19:07:37
Поменять проводку уже не получится.Если не трудно нарисуйте.Интересует как грамотно всё сделать.
26.11.2010 в 20:12:34
Andro написал : новостройка
Andro написал : Проводка-люминь
Как то не вяжутся вместе эти понятия..... Делайте новую медную эл.проводку, и не только на кухне, а по всей квартире..... Потом, в будущем- вопросов меньше будет...
26.11.2010 в 21:28:27
В Беларуси ,все дома по льготному кредитованию,сдаются только с полной отделкой-"под ключ".Поэтому что бы поменять проводку надо сломать пол квартиры.Хочется подешевле.Обои,потолки,полы-всё сделано.
26.11.2010 в 22:08:07
А по существу ни кто не поможет?
26.11.2010 в 22:10:00
Andro, вы уверены что проводка алюминиевая? Я не знаю какие у вас нормативы в Белоруссии, но по российским стандартам алюминий в проводке не используется.
Если провода всё же алюминиевые, то хоть сечение укажите. И возможно - это повод для предъявления претензий застройщику.
26.11.2010 в 22:18:54
Я плохой электрик,но медь от алюминия.Сечение где-то 2.5мм.
26.11.2010 в 22:21:35
Ну если ремонт уже сделан полностью и вариант бюджетный, то можно например: 1)вытяжка+микроволновка+тёплый пол+розетки над столешницей на кабель 3*2,5 под автомат С16 2)духовой шкаф - 3*2,5 под С20
26.11.2010 в 22:24:18
А как на счёт вопроса-"Могу ли я(просверлив отверстие в стене) подключить тёплый пол к розетке в зале и какой кабель для этого нужно использовать
27.11.2010 в 11:30:41
Andro написал : А как на счёт вопроса-"Могу ли я(просверлив отверстие в стене) подключить тёплый пол к розетке в зале и какой кабель для этого нужно использовать
Зависит от того как сильно загружена линия зала. Подключать можно медным проводом проводом 3*1,5.