avmal написал :
Думаю, что там ещё что-то стоит.
Может быть, буду у щитка проверю, но тем не я там не планировал переделками заниматься, все переделки после ввода в квартиру.
avmal написал :
С какой целью на вводе стоит диффавтомат 100мА, если все нагрузки закрыты УЗО 30мА? Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем.
Посмотрев подобные темы, решил у себя использовать это "чудо", как т.н. "пожарное УЗО", хотел в начале использовать Автомат 50А P+N + УЗО 63А\100мА тип S, но из-за ограниченности модулей в щитке (планирую 24 модуля) переиграл на Диффавтомат.
Вот только не понял по поводу "С какой целью на вводе стоит" и "Если и ставить этот диффавтомат, то ПЕРЕД вводным кабелем" - вроде так и ставлю или я не прав???
avmal написал :
Номиналы УЗО необходимо увеличить до 63А, а их количество не логично - можно уменьшить.
:) Сам уже до этого додумывался, но боялся сказать, ждал когда профи ответит! Спсб!!!
avmal написал :
Не поддаются логике и манипуляции с характеристиками В и С автоматов - характеристика С устроила бы все автоматы в городской новостройке.
Понял :), просто не совсем разобрался с критичностью "В" и "С", видел в других схемах, что "В" в основном ставят мокрых зонах, вот и я у себя навставлял в ванную, балкон, кухню.... но признаюсь сам сомневался в этой необходимости, буду перерисовывать на "С"
avmal написал :
На варочную панель сечение кабеля должно быть 6 квадратов ...
Даже если я врядли когда до 7 квт ее раскочегаривать буду???