Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2010 в 13:31:27

Сам работаю электромонтажником!Недавно делали автосервис,в 25 светильниках меняли лампы ДРЛ-700W на phoneix -125w и теперь такие чудеса!На следующий день после замены не горит 15 лапм!Сгорели!Перегорели!Вопрос!Что?почему?как такое может быть?в чем причина?Слышал что сберегайки нельзя совсем руками трогать типа пачкаются и из за этого очень быстро перегорают!Помогите понять в чем причина!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2010 в 13:38:02

76rus написал : в чем причина!

Причина проста - китайская лотерея.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

27.11.2010 в 13:40:01

надеюсь начинку из блоков старых убрали :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.11.2010 в 13:42:21

убрали но не совсем!То есть дроссель выкусили!патрон остался только старый!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.11.2010 в 15:10:32

76rus написал : Слышал что сберегайки нельзя совсем руками трогать типа пачкаются и из за этого очень быстро перегорают!

76rus написал : Сам работаю электромонтажником!

:eek: :a :cool:

Это относится к галогенкам...

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

27.11.2010 в 15:51:54

Alex___dr написал : Это относится к галогенкам...

да уж действительно- температура там никакущая на колбе. но на коробках некоторые всё таки рисуют- *не надо насяльника за колбу вкручивать- мона поломать её.* по этому значку видимо и решили....

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2010 в 20:18:52

76rus написал : На следующий день после замены не горит 15 лапм!Сгорели!

76rus написал : убрали но не совсем!То есть дроссель выкусили!патрон остался только старый!

Сколько можно напоминать:

  1. Дроссель убрать.
  2. Устранить плохие контактные соединения.
  3. Проверить напряжение в сети - китайские лампы (и не только китайские) боятся пониженного напряжения в сети - как правило выходят из строя при понижении напряжения ниже 218 Вольт. Мне на дом принесли в ремонт 8 ламп мощностью 48 (50) Вт, и у всех (tNext Ukraine) одна и та-же поломка - транзисторы и резисторы. Сгорели лампы в гаражном кооперативе от пониженного напряжения в сети. В среднем 8 из 10 сгорают, две из 10 работают. А вот в синагоге (и оттуда мне в ремонт лампы приносили, в одной эл. схема, в другой колба, насколько помню) за много большее время сгорело только 2 лампы - напряжение в сети достаточное - 235 Вольт.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.11.2010 в 20:36:55

Маугли7111 написал : боятся пониженного напряжения в сети - как правило выходят из строя при понижении напряжения ниже 218 Вольт.

Маугли7111 написал : напряжение в сети достаточное - 235 Вольт.

Что то Вы странное говорите... 235В это уже за верхним пределом допуска (+/-5%), а 218В это далеко не пониженное напряжение... Затрудняюсь назвать истинного производителя ламп Аладин, но такая уже три сезона отслужила в СНТ, где просадка напряжения до 180В практически норма, а рекорд 160В...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2010 в 20:54:07

Alex___dr написал : Что то Вы странное говорите... 235В это уже за верхним пределом допуска

На лампах написано 230 Вольт.

Alex___dr написал : Затрудняюсь назвать истинного производителя ламп Аладин, но такая уже три сезона отслужила в СНТ, где просадка напряжения до 180В практически норма, а рекорд 160В...

Или транзисторы в вашей лампе полевые, или с достаточным коэффициентом передачи тока. Проще говоря, вам повезло.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

27.11.2010 в 21:17:02

Маугли7111 написал : На лампах написано 230 Вольт.

Значит лампы не для Российских сетей... :) http://www.kropla.com/electric2.htm Да и в Украине, стандарт 220В :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

27.11.2010 в 21:35:58

Alex___dr написал : Да и в Украине, стандарт 220В

У меня сейчас ровно 230 Вольт, ниже 225 не опускается, как правило 237 Вольт., а вы говорите, что

Alex___dr написал : для Российских сетей..

, а у нас от момента постройки дома с 1969 года такое напряжение, и дядя говорил, и сам с детства помню, ещё советским цифровым лабораторным мультиметром измеряли, правда тот 240 показывал на тот момент. Это только когда нашу РП переключают на другую вышестоящую подстанцию при аварии на КЛ 6 кВ (с "Город-9" на "Город-2"), только тогда у нас напряжение в сети падает.