Mike099 написал : как сделать при трехфазке с вводными автоматами 20А на фазу?
Поставьте 16А. Для двухфазной панели до 7кВт будет достаточно, а от третьей фазы надо сделать отвод кабелем 3х2,5 для подключения "духовочной" розетки.
13.12.2010 в 13:17:57
Mike099 написал : как сделать при трехфазке с вводными автоматами 20А на фазу?
Поставьте 16А. Для двухфазной панели до 7кВт будет достаточно, а от третьей фазы надо сделать отвод кабелем 3х2,5 для подключения "духовочной" розетки.
16.12.2010 в 18:37:14
Это стандартный временный щиток от СУ-155, живу в новостройке , тоже они строили. Ввод у Вас 220 вольт.Один вариант заказать проект, второй вариант примерно выглядит так:вводной автомат 50А, от него все остальные:32А-плита,10А-свет, дифавтоматы(не люблю УЗО) на 16А(розетки комнаты,сантехкабина,розетки кухни и т.д.). Обязательно КУП(уравниватель потенциалов), т.е. от щитка к трубам холодной воды( обычно в ванной) одножильный медный 1х6(цвет желто-зеленый обязательно) в коробочку от него 1х2,5 цвет тот же к электроприборов с подключением воды(посудомойка ,стиралка, и т.д.). На щитке в коридоре СУшники поставят вводной автомат 63А или 50А и УЗО соответственное ну и счетчик само собой. До заключения договора с УК можете ничего не платить, если есть собственность.Если что моя почта vipne@ya.ru? Всегда помогу тем, кто как и я купил у СУ-155(гады).
18.12.2010 в 11:02:29
Здравствуйте, уважаемые. Отсутствовал неделю, поэтому молчал. К сожалению, не смог съездить на объект, фоток со счетчиком пока нету. Зато отсканировал ТУ на электроснабжение, которое выдала УК. Можете посмотреть и прокомментировать их требования? Лично мне не понятно про однофазный ввод. Сам видел три фазных кабеля, ноль и землю, от которых идет отвод в квартиру. Возможно, я в терминологии запутался? А квартира куплена не у СУ-155. УК сейчас СМУ-105. Кто такая и откуда не знаю.
18.12.2010 в 11:14:12
Добавлю, что счетчик будет стоять СЭТ4-1/2М, Мытищинского завода. Нашел в своих записях. Поеду - еще раз уточню.
18.12.2010 в 17:53:22
чёт я сосем запутался.по ТУ у вас 7,5кВт на 220В,а счётчик на 380В.непонятно
18.12.2010 в 20:33:05
Если смотреть на автоматы и дифы в щитке, то получается, что мне сейчас дают около 17кВт суммарно, а по ТУ всего 7,5 кВт. Так что, сам запутался, поэтому на форум и обратился. А вообще, доверия этим ТУ нет. На следующей неделе, наверное, буду получать счетчик. Продолжение марлезонского балета.
18.12.2010 в 22:42:55
Если в ТУ написано "однофазный" ввод, значит однофазный.По всем остальным положениям можно оспаривать(лаборатория, сдача объекта энергетику УК и т.д., пункт7 с ошибками, п.п. 14 и 15 не правомочны) если есть желание. Этими требованиями они себе "кормушку" создали. Из своего опыта на УК(управляющую компанию) действует только обращения в прокуратуру по месту нахождения дома или то, что Вы туда собираетесь написать письмо.
18.12.2010 в 22:45:16
Про ограничение мощности:имеет значение для составления проекта.
27.12.2010 в 18:29:25
Здравствуйте! К сожалению, не все шло так, как я запланировал. На новостройке не был, счетчик не получил, новых фото не сделал. Но зато поговорил с главным инженером застройщика. Легче не стало, можно сказать наоборот. В соответствии с проектной документацией ввод в квартиру однофазный, 220В. Но сделали двухфазный, а счетчики поставили трехфазные (он так выразился). А на схемке идет линия с надписью 220В, потом счетчик СЭТ1-1-1-буквы не помню, после счетчика линия расходится на 4 группы через автоматы: линия плиты, розеточная группа, световая группа, розеточная и световая группа коридора и кухни. На каждой линии стоят обозначения и циферки (я так понял номиналы автоматов) 16, 16, 16, 40 соответственно. На вопрос о расчетной выделяемой мощности на квартиру, я получил ответ, что такой цифры у них нет, однако, по их прикидкам получается около 17кВт. Мой щиток вы видели, выше я описал, что в проектной документации. По-моему, не сходится. Или разрешается в проектной документации 3 фазных кабеля рисовать одной линией? Да и счетчик в проекте однофазный. Что скажите?
Я вот смотрю на свой щиток и вижу подходят: фаза, фаза, фаза, земля и нулевой, все сечением 6мм2 (на глазок). По номиналам автоматов получается, что мне дали около 14 кВт. Мне нравится все, что до автоматов и дифов. Наверное, это и должны быть те исходные данные, на основании которых разрабатывать схему, другого все-равно нет. Только диаметры подводящих кабелей уточнить. Наверное так?
27.12.2010 в 23:40:38
Попробую с другой стороны. :) Измененная схема прилагается. Выделенная мощность 14кВт. Прокомментирую.
Спасибо.
28.12.2010 в 10:44:32
Михель, напишите письмо в УК с просьбой дать вам разъяснения по поводу п 13-16 ТУ, с сылкой на НТД о данных требованиях