Михель написал : Буду очень благодарен, если посмотрите и укажете на недостатки и ошибки.

Разберитесь как-следует с комплектацией прежде, чем заниматься ошибками в схеме. DX 08906, например, это УЗО 16А 10мА, а не 30мА и оно не может быть 1Р+N по своей природе. DX 07887 дифференциальный автомат и автомат после него без надобности ... и т.д.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

28.12.2010 в 19:28:15

gugulaki

Михель, напишите письмо в УК с просьбой дать вам разъяснения по поводу п 13-16 ТУ, с сылкой на НТД о данных требованиях 

Когда поеду счетчик получать, поговорю с ними, а если разговора не получится, то тогда да, письменно обращусь.

avmal

DX 08906, например, это УЗО 16А 10мА, а не 30мА

Да, ошибка. Тут можно УЗО 16А 10мА поставить или диф.автомат DX07886 (тип АС) 16А 30мА. У меня нет опыта эксплуатации УЗО и дифов, поэтому не знаю, что здесь выбрать 10 мА или 30 мА, ну и, соответственно, какой набор изделий.

DX 07887 дифференциальный автомат и автомат после него без надобности ... и т.д.

Считаю надо исправить на УЗО DX08909, такой же, как нарисован на линии кондиционера и розеток.

и оно не может быть 1Р+N по своей природе

Честно сказать, не понял. Смотрел здесь: http://electro-mpo.ru/card4777.html

Посмотрел еще свою схему и подумал, что УЗО типа А надо заменить на DX09056 25А 30мА 1Р+N.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2010 в 20:40:39

Михель написал : и оно не может быть 1Р+N по своей природе Честно сказать, не понял. Смотрел здесь: http://electro-mpo.ru/card4777.html

У электромеханического УЗО не может быть L или N - есть только два полюса для сравниваемых рабочих проводов. 1Р+N может быть только автомат или диффавтомат, у которых защита по току стоит только в одном полюсе. В Электромонтаже тоже люди работают, которые тоже могут ошибаться.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

28.12.2010 в 22:48:51

Тогда получается, что мне надо уточнить УЗО на входе - должно быть 4Р, а все остальные - 2Р.

А что с остальными моими вопросами\ответами? Можете что-нибудь посоветовать или как-то прокомментировать?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

28.12.2010 в 22:53:36

Михель написал :

  1. Варочную панель подключил по 2-х фазной схеме, изменил номинал автомата. К панели идет кабель 4*4мм2. Или 6мм2 оставить?

на 16А автоматы 4 квадрата за глаза. а по остальному:пока точно не определитесь с вводом,комментировать не готов.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

28.12.2010 в 23:44:08

пока точно не определитесь с вводом

Я не ясновидящий, но предполагаю с большой долей уверенности, что ввод будет такой же как и сейчас, только перед автоматами добавится счетчик , о котором я говорил выше. :(

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

03.01.2011 в 20:00:58

Обновил схему. Исправил то, о чем говорил выше. Можно ли к этому стремиться? Что надо исправить?

0
Вложение
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2172

03.01.2011 в 22:35:19

может на варочную поверхность три фазы, надо ?

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

03.01.2011 в 23:11:26

Шутите? Пост #27. ))

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2172

03.01.2011 в 23:28:57

:cool::D Бывает )

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

08.02.2011 в 01:47:30

Получил наконец-то счетчик. Действительно, СЭТ4-1/2М трехфазный 3х380/220В, 3х(10-100)А. На вопрос, какой они мне автомат перед счетчиком поставят, в УК не знали что ответить, в конце концов сказали, что, мол, никакого автомата там не будет. Я сослался на их ТУ, где в п.11 написано, что граница раздела балансовой принадлежности и экспл. ответственности находится на выходных клеммах вводного квартирного автомата, установленного в этажном щитке до счетчика. В ответ - круглые глаза и повтор фразы, что автомата не должно быть. Электрика опять не было. Но я при возвращении в квартиру по дороге влез в тройку щитков (да простят меня соседи), где были установлены счетчики . НИГДЕ вводных автоматов перед счетчиками электрик не поставил. После счетчика автоматы у всех разные - у кого пара 32 и 16, у кого 32-16-16-16 остались, у соседа 32-16-25-25. В соответствии с ПУЭ автомат перед счетчиком должен быть. Значит, этажный щит надо сделать правильно. Сейчас от стояка отходят 5х6 кв.мм. Я так понимаю, дальше должен стоять вводной автомат. Какой поставить 20 или 25А, если исходить из той мощности, которую обеспечивают имеющиеся у меня от застройщика автоматы (32-16-16-16) и сколько полюсов? Далее шестью квадратами к счетчику и от него к УЗО. Опять же какое УЗО поставить лучше 100 или 300 мА? Далее предполагаю от УЗО вести 5х6 мм.кв. в квартиру, а в квартире разводить на группы. Уважаемые мастера, прошу Вас посоветовать по доработке этажного щита. Через неделю, наверное, уже надо будет приступать, а тут такая ...опа. Электрику УК, похоже, все равно, что делать, так лучше сделать все правильно сразу.