avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2011 в 02:08:52

Михель написал : В соответствии с ПУЭ автомат перед счетчиком должен быть.

В соответствии с ПУЭ, перед счётчиком должен стоять коммутирующий аппарат - обычно устанавливается рубильник 3-4Р, а после счётчика ставят селективный 4Р диффавтомат 100-300мА с номиналом, ограничивающим мощность. При трёхфазке это обычно 25А.

Михель написал : Далее шестью квадратами к счетчику и от него к УЗО.

Четырёх вполне будет достаточно.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

08.02.2011 в 20:39:47

Спасибо, avmal.

Если я правильно понял, Вы предлагаете следующую схему:

рубильник 4Р 32А - счетчик - селективный дифавтомат 25А 4Р 100мА (или 300)

Из рубильников нашел http://electro-mpo.ru/card7906.html, а селективный диф.автомат что-то не найду. Не могли бы Вы подсказать что-нибудь из рубильников и селективных диф.автоматов для установки в этажном щитке в моем случае?

Если бы была схема: автомат 3Р+N 25А - счетчик - УЗО 4Р 32А 100мА селективное, то чем она была бы хуже?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2011 в 20:50:05

Михель написал : Если я правильно понял, Вы предлагаете следующую схему:

рубильник 4Р 32А - счетчик - селективный дифавтомат 25А 4Р 100мА (или 300)

Да. Можно и автомат последовательно с селективным УЗО вместо диффавтомата.

Михель написал : Из рубильников нашел http://electro-mpo.ru/card7906.html

На фотографию внимания не обращайте - 32А занимает 2 модуля.

Михель написал : Если бы была схема: автомат 3Р+N 25А - счетчик - УЗО 4Р 32А 100мА селективное, то чем она была бы хуже?

До счётчика не ваша юрисдикция и если понадобится заменить, то для вас это будет проблематично под напряжением. В любом случае, согласно ПУЭ, после счётчика должен быть установлен автомат. Зачем вам два - перед и после?

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

08.02.2011 в 21:54:49

avmal

На фотографию внимания не обращайте - 32А занимает 2 модуля.

Очень хорошо! Я сразу и не заметил, что в таблице указано 2 модуля.

Зачем вам два - перед и после?

Много не надо)).

Я опять про диф автомат тип S. Где на него посмотреть, вернее купить?

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

08.02.2011 в 22:25:12

gugulaki написал : Михель, напишите письмо в УК с просьбой дать вам разъяснения по поводу п 13-16 ТУ, с сылкой на НТД о данных требованиях

gugulaki, если Вас не затруднит, то скажите пожалуйста, в каких НТД отражена данная информация (о том, что не обязан выполнять пункты 13-16).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2011 в 22:35:47

Михель написал : Я опять про диф автомат тип S. Где на него посмотреть, вернее купить?

Вот, например, Астро-УЗО Ф4312S 63А 100мА http://www.electro-mpo.ru/card9255.html ( можно и Ф3312S, но они под заказ, а цена практически одинаковая ), а перед ним любой приглянувшийся автомат 4Р 25А.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.02.2011 в 22:53:30

Victor написал : gugulaki, если Вас не затруднит, то скажите пожалуйста, в каких НТД отражена данная информация (о том, что не обязан выполнять пункты 13-16).

Постараюсь найти. Но тех условия на то и тех условия, что без их выполнения не подключат. И все таки нужны разъяснения. Т.к. ТС физ лицо установленная мощность не превышает 15 кВт. Может УК интересует эскиз проект, что бы знать где какие трассы будут пролегать. А не полностью проект электроснабжения

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2011 в 23:29:49

Victor написал : в каких НТД отражена данная информация (о том, что не обязан выполнять пункты 13-16).

Есть у меня письмо, присланное одному из наших форумчан из Ростехнадзора.
**№ 405-Б/2/2.1-08 от 08.04.2009 г.

На №___ ________от___26.03.2009 г._______

О нормативных документах по допуску в эксплуатацию

Уважаемый ivan_iv! На Ваш запрос о порядке допуска электроустановок в эксплуатацию сообщем:

  1. Московское МТУ Ростехнадзора при осуществлении допуска электроустановок в эксплуатацию руководствуется требованиями Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2008 года № 212 (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2008 года № 11597, опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов Федеральных органов исполнительной власти» №21 от 26.05.2008 года), в редакции приказа Минприроды РФ от 20.08.2008 года № 182 (опубликован в «Российской газете» 05.09.2008 года). А для жилых домов, предназначенных для продажи еще и требованиями Распоряжения первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы от 27.11.2001 года № 225-РЗМ «Об организации выполнения отделочных и других специальных работ на вводимых в эксплуатацию жилых домах, предназначенных для продажи» (опубликован в издании «Вестник Мэрии Москвы» № 46 декабрь 2001 года).
  2. В связи с принятием вышеназванного Распоряжения, «Временное положение о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок жилых домов, подлежащих коммерческой реализации, без выполнения отдельных видов работ в городе Москве» от 19.04.1999 года в 2001 году утратило силу.
  3. В настоящее время в соответствии с указаниями заместителя Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.2009 № НФ-43/1236 по вопросу удостоверения надлежащего технического состояния энергопринимающих устройств Московское МТУ Ростехнадзора полномочия по осуществлению осмотра и выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию бытовых электроустановок не осуществляет, как не относящихся к компетенции Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
  4. В соответствии с Федеральным законом от 0808.2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в ред. от 30.12.2008 года, опубликован в «Российской газете» №153-154 от 10.08.2001 года) лицензирование деятельности в области проектирования, монтажа и эксплуатации электроустановок не предусмотрено. Заместитель Руководителя В.М.Гордиенко

Исполнитель Кудинов О.Ю. (499) 166-15-85**

Есть и другие документы, но надо поискать.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

08.02.2011 в 23:44:36

avmal

Вот, например, Астро-УЗО Ф4312S 63А 100мА http://www.electro-mpo.ru/card9255.html ( можно и Ф3312S, но они под заказ, а цена практически одинаковая ), а перед ним любой приглянувшийся автомат 4Р 25А.

Тогда получается схема "рубильник - счетчик - автомат - УЗО тип S"?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.02.2011 в 23:52:55

Михель написал : Тогда получается схема "рубильник - счетчик - автомат - УЗО тип S"?

Да.

0
Михель
Михель
Новичок

Регистрация: 29.11.2010

Москва

Сообщений: 45

09.02.2011 в 00:16:58

2avmal

Спасибо, теперь в голове все уложилось.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу