Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2010 в 09:46:25

Игоревич написал : На каждую линию свой Дифф или УЗО - это стало привычным для всех.

Странная привычка. Тогда не скромный вопрос, для чего или кого Вы ставите столько дифов и УЗО?

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

06.12.2010 в 14:47:02

Для себя и для заказчика. Я привык всё делать как для себя, не экономя с запасом всё делать.

По поводу как делают сейчас: в этажном щите устанавливают счётчик и вводной автомат. далее от вводного автомата кабель (ввг 3х6 или 3х10) заводится в квартиру, где собственно и располагается сам щиток. в щите всё разделено по группам. допустим на зал ставится 2 автомата + узо: свет и розетки (свет обычно 3х1.5, розетки 3х2.5) так по каждой группе на мощных потребителей (стиральная машина, духовка, сплит) ведутся кабеля соответсвующего сечения и так же ставится автомат нужного номинала. всё зависит от бюджета, желаний заказчика.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.12.2010 в 16:31:24

Игоревич написал : Для себя

Вы не обижены здоровьем, 30мА для Вас семечки.

Игоревич написал : и для заказчика.

Как установлено более 50% не могут уже отцепиться при 20мА. Я обычно ставлю для защиты гомо сапиес соответственно стремлюсь к снижению тока, а этого можно достигнуть при одном УЗО на входе из которого вычитаются текущие утечки, или ставя 10мА УЗО.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу