Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.11.2010 в 18:27:59

Поставили новый счетчик, к нему 6 автоматов 4шт С25 и 2шт С16. Сейчас планирую провести новую проводку.Пока на кухню и в ванную. На кухне будет печь микро. 900вт и стиральная машин. и свет. В ванной временно нужно поставить проточный водонагреватель макс. 5,5 кВт. и свет. Так вот подскажите какой кабель нужно(сечение)и под какой автомат?? Для воданагревателя обязательно отдельную проводку?? отдельно подключить есть возможность.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

30.11.2010 в 19:09:10

Кабель ВВГнг 3х2.5 мм.кв.,автомат В25А (можно С25А),ВДТ(УЗО) 30(10) мА не менее 25А. Можно АВДТ (диффавтомат). Отдельная проводка (сечение 2.5 мм.кв - длительно допустимый ток 25А (5.5 кВт))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.12.2010 в 18:26:50

Спасибо за ответ. И еще вопрос в догонку. попробую объяснить на 'пальцах', 3х2,5 кабель идет от счетчика, 1 жила от автомата С25 к коробке и дальше на розетки, 2 жила от автомата С16 к коробке и дальше на свет, третья ноль. Можно так подключать или не безопасно??

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

01.12.2010 в 18:37:13

Нет. От счётчика проводом сечением 4 - 6 мм.кв - 1 жила (фаза) ко всем автоматам (параллельно). От автоматов - 2.5 мм.кв. - по группам розеток. Вторая жила (ноль) без автоматов на нулевую шину - от неё по группам розеток. Третья жила - земля. Если в щитке есть заземляющий проводник - через шину заземления к заземляющим контактам розеток и светильников (без автоматов). Если заземляющего проводника в щитке нет - третью жилу никуда не подключайте.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу