ShAnd
ShAnd
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Москва

Сообщений: 10

30.11.2010 в 21:18:47

Всем доброго времени! Очень внимательно читаю форум. Но вот возникла необходимость задать вопросы.

  1. Необходимо протянуть кабель для кондеев и для освещения балкона. Хочу это сделать за потолочным (полиуретановым) плинтусом. Можно ли так делать или это не есть хорошо?
  2. Переделываю щиток в квартире. На лестничной площадке так же есть щиток - там расположен счетчик, автомат, узо. В квартире хочу переделать счетчик в соответствии со схемой. Пожалуста посоветуйте как лучше.
  3. В связи с переделкой счетчика возник вопрос - в автоматах и в узо ввод осуществляется только сверху или сверху и снизу?
0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.11.2010 в 22:01:51

  1. Не есть хорошо.
  2. АВ 100А?! На Вашу квартиру выделяют 22кВт?
  3. А говорите, внимательно читаете... ;) Уже не единожды вопрос поднимается, гляньте...
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

30.11.2010 в 22:07:49

ShAnd написал :

  1. Необходимо протянуть кабель для кондеев и для освещения балкона. Хочу это сделать за потолочным (полиуретановым) плинтусом. Можно ли так делать или это не есть хорошо?

Можно, смотря какой кабель!

ShAnd написал :

  1. Переделываю щиток в квартире. На лестничной площадке так же есть щиток - там расположен счетчик, автомат, узо. В квартире хочу переделать счетчик в соответствии со схемой. Пожалуста посоветуйте как лучше.

Может щит, а не счётчик!

ShAnd написал :

  1. В связи с переделкой счетчика возник вопрос - в автоматах и в узо ввод осуществляется только сверху или сверху и снизу?

На них указано, что за производитель...? И какого сечения будет кабель на автомат 20А?

0
ShAnd
ShAnd
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Москва

Сообщений: 10

30.11.2010 в 22:19:03

  1. я понимаю что не есть хорошо. Но другого варианта пока не вижу. Если можно - то каким кабелем и при каких условиях? 2.;) да... дейсвительно щит. Описалса в порыве красноречия. АВ 100А в качесве вводного - сейчас стоит именно такой. Посмотрел в подъездном щитке. Там автомат на 100А и узо на 50А. По видимому вводный автомат можно поставить и меньше.
  2. Хочу ставить леград DX. Но пока что не покупал.
    На 20А - кабель 2,5. Так сейчас стоит - от строителей, думал так и оставить.

Еще раз внимательно посмотрел фото щитков. Ввод в автомат с любой стороны. Ввод в узо сверху. Я правильно понял?

0
ShAnd
ShAnd
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Москва

Сообщений: 10

01.12.2010 в 14:54:04

подскажите пожалуйста как лучше сделать!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

01.12.2010 в 16:13:35

  1. Если иного выхода нет, т.е.,нельзя долбить, нельзя кабель-канал, нельзя пройти иным путём... (хоть и маловероятно, но бывает), то ВВГнг-LS
  2. "Там автомат на 100А и узо на 50А."... что-то не ладно в королевстве, или не УЗО это вовсе.
  3. Правильно поняли.
0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ShAnd
ShAnd
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Москва

Сообщений: 10

01.12.2010 в 17:21:29

sergey_sav спасибо за советы.

  1. если проложить кабель, а сверху положить слой шпаклевки. А уже потом приклеивать потолочный плинтус. Это будет лучше? Или под потолочным плинтусом проложить в кабель-каналах?
  2. посмотрю еще раз.
  3. по схеме электрощита может чего посоветуете. Может по другому объединить в группы?
0
Karl H.
Karl H.
Новичок

Регистрация: 20.11.2010

Москва

Сообщений: 21

04.12.2010 в 02:01:26

ShAnd написал : АВ 100А в качесве вводного - сейчас стоит именно такой. Посмотрел в подъездном щитке. Там автомат на 100А и узо на 50А.

Заглянул вчера в ваш ЩЭ стоит там автомат на 50A, противопожарное УЗО на 100mA номинал не разглядел -забыл фанарик. К Вам постучался но дома никого небыло..:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2010 в 06:56:31

ShAnd написал : Посмотрел в подъездном щитке. Там автомат на 100А и узо на 50А.

Может рубильник перед счётчиком 100А и дифф 50/100 после?

0
ShAnd
ShAnd
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Москва

Сообщений: 10

05.12.2010 в 22:13:39

Karl H. написал : Заглянул вчера в ваш ЩЭ стоит там автомат на 50A, противопожарное УЗО на 100mA номинал не разглядел -забыл фанарик. К Вам постучался но дома никого небыло..

приколно! а откуда Вы мой адрес узнали не подскажите?

0
ShAnd
ShAnd
Новичок

Регистрация: 30.11.2010

Москва

Сообщений: 10

05.12.2010 в 22:25:18

в общем прикладываю фото подъездного щита. прокоментируйте пожалуста.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу