Знатоки, подскажите пожалуйста. Проблема вот в чём. В организации стоит распределительный щит питающий освещение в нескольких комнатах. На входе стоят магнитные пускатели с тепловыми реле, далее группы простых автоматов по комнатам. Всё включается пусковыми кнопками у дежурного на входе. Стало выбивать именно этот щит по вечерам. Дежурный опять включит кнопкой и вроде бы всё нормально, но люди пугаются :a Сам щиток запитан в основной щитовой через обычный автомат 31А. Этот автомат и автоматы по комнатам не срабатывают. Значит замыканий и перегрузок нет. Срабатывают магнитные пускатели, причём все (4 штуки) сразу. Замечено, что приблизительно в одно и тоже время, около 6 - 7 вечера. Может быть это перегрузки по району? Как отследить не пойму. Спасибо за совет.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

01.12.2010 в 10:38:12

german-r написал : причём все (4 штуки) сразу

проверь, протяни цепи самоподхвата. Все катушки пускателей работают с одной Фазы? Проверь провод этой фазы на кнопки. МОжет что включают в 6 часов? Для исключения версии перегрева увеличь пока уставку тепловых реле.

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

01.12.2010 в 11:33:15

Если > Все катушки пускателей работают с одной Фазы

то вероятно отрубаются из-за кратковременной просадки напряжения на этой фазе. Можно попробовать перекинуть питание катушек на другую фазу, выбрать самую ненагруженную

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.12.2010 в 15:43:22

не думаю, что все 4 пускателя сидят катушкой на одной фазе. Так что вероятнее всего посадка идет по всем трем фазам.Но для большей уверенности я бы раскидал их на разноименные фазы, а дальше бы посмотрел..

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

01.12.2010 в 15:48:53

не думаю, что все 4 пускателя сидят катушкой на одной фазе

Почему, вполне возможный вариант, если одной кнопкой все пускатели включаются. Но это у german-r нужно уточнить

  • еще не грех проверить отключающую НЗ кнопку: состояние контактов и места подключения проводов к ней.
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.12.2010 в 00:53:54

4eh написал : не думаю, что все 4 пускателя сидят катушкой на одной фазе

Обычно все цепи управления запитываются с одной фазы - фазы А.

0
german-r
german-r
Новичок

Регистрация: 01.12.2010

Москва

Сообщений: 4

02.12.2010 в 23:18:39

Спасибо за совет. Действительно, всё управление пускателей запитано от одной фазы. Увеличил регулировку в тепловых реле, если будет выбивать дальше, перекину фазу.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.12.2010 в 17:03:40

avmal написал : Обычно все цепи управления запитываются с одной фазы - фазы А.

это записано в правилах где-то , или просто реккомендация чья-то ? А если цепи управления на 380в, то вторую фазу какую берут обычно ? И как вы определите фазу А в низковольтном щите, если все три жилы белого цвета и прикручены " от фонаря " на вводной автомат ??

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.12.2010 в 17:06:22

avmal написал : Обычно все цепи управления запитываются с одной фазы - фазы А.

в проектах, - на бумаге тоесть,- так верю что легко делается. Но как монтер подключит в реале в щитке,- это уж самому богу известно..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.12.2010 в 17:17:40

это та деталь, которая отличает немецкого монтера, от советского.. Немец видит в проекте обычный замыкающий контакт и к нему два провода.Выводы контакта обознаены цыфрами. Немец прикрутит два провода именно так, как указано в мрнтажной схеме, а советский монтер прикрутит как карта ляжет.. потому и кабели у них все с разноцветными жилами, и цепляют они их на вводной автомат по-порядку - Ж З К.. А у нас ВВГ с одноцветными жилами, думаете его кто-то вызванивает аш от РУ-0.4 , где шины раскрашены краской ?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

03.12.2010 в 17:20:41

кстати фаза у них в розетке цепляется ТОЛЬКО на левый контакт...