01.12.2010 в 15:03:29
имеем в квартире двухпроводную систему сейчас установлены "пробки-автоматы" типа ПАР на фазу и керамические на рабочий ноль планирую их убрать и поставить (от входа) двухполюсной автомат, потом УЗО, потом АВ на группы, Вопрос: после УЗО АВ на группы можно поставить только на фазу или желательно ставить так же двухполюсные фаза-ноль ???
01.12.2010 в 15:13:38
Можно.
01.12.2010 в 15:46:02
только на фазу ставь.
01.12.2010 в 18:24:05
art174 написал : после УЗО АВ на группы можно поставить только на фазу или желательно ставить так же двухполюсные фаза-ноль ???
Можно, но при наличии двухполюсных АВ легче проследить утечку "по линиям"
01.12.2010 в 21:04:44
ну тада и выключатели надо двухполюсные ставить.Че уж там мелочиться.. И милиамперметр на дин-рейку в щите, чтоб ток утечки показывал..Вот недавно еще кто-то спрашивал, что в щиток можно впихнуть..
01.12.2010 в 21:11:09
4eh написал : ну тада и выключатели надо двухполюсные ставить
на свет то? если две линии то да. а если одна линия света то хватит и однополюсного( одноклавишного);)
01.12.2010 в 22:10:33
4eh написал : ну тада и выключатели надо двухполюсные ставить.Че уж там мелочиться.. И милиамперметр на дин-рейку в щите, чтоб ток утечки показывал..Вот недавно еще кто-то спрашивал, что в щиток можно впихнуть..
Вот только ёрничать не стоит - если узо 1 "штук" на хату и "появилась" утечка - то 2Р в "плюсе"
01.12.2010 в 22:30:57
как скажете..