Андрёй написал :
У нас полгорода на 6кВ/0.4кВ. Новые на 10кВ/0.4кВ стали лет 20 назад вводить, а 35кВ/0.4кВ можно на пальцах одной руки пересчитать.
:a "Шестерки" лет тридцать назад, как "кончили"... Остались у газовиков и нефтяников, так как двигатели на буровых 6кВ, ПАЭС-ы (аварийные турбогенераторы и дизель-электростанции на газу) и ЭХЗ трубопроводов. 35/0,4 - ни разу не видел. 110/10 - да, кругом.
Андрёй написал :
Про фотку - на бетонном столбе под 10кВ должны стоять изоляторы с двойной юбкой.
Только в районах с сильным промышленным загрязнением воздуха. На Ямале 35-ть редкость (500/110/10/(6)/0,4) и стеклянные изоляторы преимущественно, на Донбассе ((220)/110/35/10/0,4) много 35-ток и стекло запрещено...
Андрёй написал :
Про два изолятора на один провод можете рассказать для чего ставят?
Штыревые, в параллель - усиленное крепление проводов, при переходе над дорогами и в населенной местности как таковой. Сейчас, в основном, ставят подвесные и анкерные изоляторы. Полимерные подвесные в моде изоляторы. ВЛЗ у газовиков(6кВ) и ЕЭС (10кВ) на стальных "новосибирских" опорах... Нефтяники голые ЛЭП на стальных опорах из трубы НКТ и штыревых изоляторах по прежнему предпочитают. РЖД, как всегда - центрифугированный железобетон использует и керамические изоляторы с двумя юбками ("паровозы"- коптят сильно :( ).