gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.12.2010 в 11:45:46

на 9 этажке лифты отдельно считаем(через счетчик). освещение тоже на отдельном(про 9 этажку). в 5 этажке освещение муниципальное-столбы во дворе с фонарями. и рядом никто не присосался. я грешу на счетчик или монтажники предлагали жильцам поставить перемычку под клемной коробкой за мзду

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.12.2010 в 11:46:27

0.5S трансы. капремонт сдан в прошлом декабре

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

03.12.2010 в 11:55:53

Поверяйте счётчик на коленке. Четырьмя клещами) или включайте ещё один. Если "Энергомера" посмотрите какого года - какие-то партии до 50% отказов или нагло врут.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.12.2010 в 12:17:30

Нужно заказать меркурий. но схожая картина по всем домам. мы и резвыми темпами начали капиталить проводку, только из-за гигантских счетов не в пользу жильцов. т.е нам выставляют на тысячи квт больше чем по приборам учета у жильцов.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

03.12.2010 в 12:18:34

Поставте контрольный счётчик на квартиры и станет понятно: жильцы химичат или учёт энергосбыта врёт.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.12.2010 в 12:45:34

2Димм минимум 100 квартир. купить 100 счетчиков- не оправдается. еще и смонтировать. 4 электрика это не осилят

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2010 в 12:53:58

gugulaki написал : 0.5S трансы.

При использовании счётчиков коммерческого учёта до 100А включительно трансформаторы использовать запрещено.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

03.12.2010 в 13:00:23

gugulaki написал :

Да не 100 счётчиков, а один контрольный на квартиры.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

03.12.2010 в 17:35:05

gugulaki написал : Где копать?

интересный вопрос.вы на все сто уверены,что нет левых подключений?к счётчикам может и нет доступа,а к стояковым проводам тоже по всей их длине невозможно подключиться?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

03.12.2010 в 18:17:33

На выходных пойду все обходить. Но избирательно- все в норме.и такого массового воровства я не встречал. На дом(100 кв) ну 10-15. и в квартирах 15квтч нет потребителей. И как показывает практика к стояку могут только еденицы подцепиться, а кто не может либо не лезет либо получил от тока.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.12.2010 в 18:19:30

Видимо у Pozitrona все там у вас "обучались". А по сути - пройтись с токовыми клещами "неофициально" вечером, посчитать "импульсы" , сопоставить с амперами "клещей"... и если есть "махинации" со счетчиком - найдете

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.