hobtaroma написал : Я прав?
Правы в том, что от коробки на розетки нет смысла тащить 1,5, если к коробке подходит 2,5 - все розеточные группы надо делать 3х2,5.
03.12.2010 в 16:13:06
hobtaroma написал : Я прав?
Правы в том, что от коробки на розетки нет смысла тащить 1,5, если к коробке подходит 2,5 - все розеточные группы надо делать 3х2,5.
03.12.2010 в 16:14:13
avmal написал : можно вместо одного двухполюсного на тёплые полы поставить два однополюсных
тогда, если полы коротнут вся квартира потухнет, придется лезть в щиток провода откручивать
03.12.2010 в 16:15:36
avmal написал : Правы в том, что от коробки на розетки нет смысла тащить 1,5, если к коробке подходит 2,5 - все розеточные группы надо делать 3х2,5.
от коробки к розеткам идет1.5 мм.кв. и автомат на 16А
03.12.2010 в 16:30:16
hobtaroma написал : от коробки к розеткам идет1.5 мм.кв. и автомат на 16А
Не забываем что автомат на 16А по теплу расцепится даже по двойному току через несколько минут. Я у себя на даче да и дома ставил автоматы из расчёта 10А на 1.5квадрата, 16А на 2.5 квадрата, особенно учитывая то что на кухню в стене в кабельканале замурованном у меня идёт не одиночный кабель а пучок из трёх-четырёх кабелей. Поэтому кстати на духовой шкаф который всего 3.5 киловатта я пустил четыреквадрата от квартирного щита напрямую - но сам кабель часть своего пути идёт в томже кабельканале.
03.12.2010 в 17:00:32
и все-таки, если к розеткам идет 1.5 кв., то питающий от автомата к распаячной кробке нет смысла тащить большего сечения, чем 1.5?
03.12.2010 в 17:16:40
hobtaroma написал : если к розеткам идет 1.5 кв., то питающий от автомата к распаячной кробке нет смысла тащить большего сечения, чем 1.5?
Никакого.
04.12.2010 в 12:02:21
СПАСИБО ВСЕМ!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу