mr-h написал :
olse
Приведенные Вами цифры несколько меняют дело. Однако для совсем полного прояснения картины не могли бы Вы привести циклограмму работы увлажнителя Carel CompactSteam? Как часто он себя промывает? Сколько в итоге за сутки воды будет потрачено при режиме 1,2 л/ч?
Частота промывки зависит от состава водопроводной воды и в первую очередь от ее электпропроводности. В алгоритме работы увлажнителя заложена предельная электропроводность воды в бачке, по достижении которой запускается цикл промывки. Электропроводность воды зависит от количества растворенных в ней солей. Чем больше солей, тем выше электропроводность воды. Увлажнители CompactSteam работают при электропроводности в диапазоне от 125 до 1250 мкСименс/см. Когда вода испаряется, соли остаются в бачке и со временем электропроводность воды в бачке повышается. В Петербурге электропроводность водопроводной воды - около 100 мкС/см (так как забор воды идет из практически пресного Ладожского озера), в Москве - около 700 мкС/см. Поэтому период достижения максимально допустимой величины индивидуален для каждого региона. Кроме этого, цикл промывки запускается при сильном пенообразовании, что характерно для воды, в которую добавляют умягчители, а также ряда других факторов. Поэтому даже спецы Carel'а не называют точной цифры, а оперируют статистикой - в среднем промывка происходит не чаще 1 раза за несколько часов, т.е. от 2 до 10 раз в сутки.
Чтобы при сливе воды из бачка в канализацию попадал не кипяток, а горячая вода с температурой не более 60-70С, кипяток смешивается с холодной водопроводной водой.
Таким образом получаем расход воды в пределах 35-70 л/сут, из них 29л - на парообразование, остальное - на промывку.