Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

06.12.2010 в 01:25:34

Стояк с совмещенным PEN. В общем щитке PEN разделен на рабочий ноль и "землю" и таким образом введен в квартирный щиток. В квартирном щитке одна розеточная группа защищена АВ и далее УЗО: двухполюсники ABB S202 + F202. Включил старый утюг - коротнуло внутри штепселя. Защита НЕ сработала. Может ли такое быть, если через АВ и УЗО ошибочно пропущена "земля" (соединяется с корпусом потребителя), а не рабочий ноль? Если я правильно понимаю, АВ действует в обе стороны, так что по идее все равно пускать ли через АВ "землю" или "ноль", верно (фаза, само собой, проходит через АВ и УЗО)?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

06.12.2010 в 01:40:06

Vobbler написал : Включил старый утюг - коротнуло внутри штепселя. Защита НЕ сработала.

  • узо не сработало, т.к. видимо на старом утюге нет РЕ, а автомат - потому что не был достигнут ток КЗ, по которому автомат реагирует (для АВ С16 это 80-160А).
0
Vobbler
Vobbler
Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

06.12.2010 в 01:54:48

Спасибо за быстрый ответ!

Да, хотя штепсель "евро", но в реальности только фаза и ноль.

Еще вопрос: правильно ли я понимаю, что поскольку ручка утюга пластиковая, то ток через меня не пошел; в случае, если бы была утечка, то без разница заземлен ли корпус утюга или нет?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

06.12.2010 в 22:41:19

Вот кстати очень многие (да практически все) при выборе автоматов исходят из сечения провода в квартире. А соротивление петли "фаза-ноль" побоку. В старом фонде или в деревне это в корне не правильно!

0
serge_m
serge_m
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

06.12.2010 в 23:40:40

Мегавольт. написал : Вот кстати очень многие (да практически все) при выборе автоматов исходят из сечения провода в квартире. А соротивление петли "фаза-ноль" побоку. В старом фонде или в деревне это в корне не правильно!

Заставили задуматься....получается что в таких местах надо как минимум ставить автоматы с характеристикой B...

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

07.12.2010 в 01:18:42

Мегавольт. написал : Вот кстати очень многие (да практически все) при выборе автоматов исходят из сечения провода в квартире.

а в условии задачи как раз нет ни сечения провода,ни АВ его защищающего.. может у товарища люминь 2,5 и АВ 25А

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.12.2010 в 09:48:01

hommar написал : может у товарища люминь 2,5 и АВ 25А

тут суть даже не в том что у него в квартире, а что у него до неё. Недавно на работе проводил замер петли "фаза-ноль" на удалёных точках ВЛ 0,4 кв в деревнях по району. Так вот иногда выходит что уже на вводе в дом ток КЗ не превышает 80-100 А. Прибор взял на выходные и провёл замер дома в квартире. 194А, на вводе 263А. Проводка люминь, дому 35 лет. Вот уже получаеться не очень много с учётом того что ТП за домом стоит и тр-р 1000 КВА. В дальних домах явно ни о каких автоматах на 25 А серии С речи быть не может.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу