не берите энергомера. если есть финансы возьмите АББ. если нет, тонева или меркурий. Мое имхо: какие-то счетчики от энергомеры не доделанные

0
QAZ
QAZ
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.12.2010 в 12:17:30

Cчетчик уже заменили на ABB. Какие еще изменения стоит внести. Новая схема...

имеет ли эта схема право на жизнь? хотим в выходные воплотить в реальности

0
QAZ
QAZ
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

17.12.2010 в 14:37:50

Электрик продложил входной 16A, а потом после легализации Петросбытом (пломба) заменить 25А. Выделеннная мощность по словам электрика на квартиру около 4кВт.

Входной автомат на текущий момент старый,образца "сделано в СССР". Номинал не указан. Самый левый автомат на данной фото соседский на 25А. Правы ли электрики предлагая установку так же на ввод 25А? Нам бы тут от перегруза не сгореть (проводка выдержит?)....

Новая схема ....

0
serge_m
serge_m
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Харьков

Сообщений: 227

17.12.2010 в 21:39:45

В чём выполнены схемы щита, выложенные в этой теме?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.12.2010 в 22:08:43

Paint.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2010 в 22:27:19

QAZ написал : 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? •4. Ничего нет. 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? •1. Требуется замена вводного кабеля на новый 7.6. Что представляет собой вводной узел? •2. Этажный щиток в подъезде

Откуда РЕ подключать намерены?

АВ 16А на стиралку. Старую проводку под АВ 10А, УЗО на линию обязательно.

0
QAZ
QAZ
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.12.2010 в 11:10:00

Откуда РЕ подключать намерены?

В данный момент нет, это на перспективу.

АВ 16А на стиралку.

Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.12.2010 в 11:20:37

QAZ написал : На стиралке указано 10A и 2.3кВт

Ставьте, как указано на 10А. Если со временем приобретете что-то другое то АВ. заменить не проблема.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

18.12.2010 в 11:42:04

QAZ написал : Откуда РЕ подключать намерены? В данный момент нет, это на перспективу.

На перспективу ДСУП для ванной комнаты запланируйте, а так же применение 2х уровневой диф защиты(на вводе вместо АВ поставить ДИФ).

QAZ написал : Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт

АВ защищает NYM 3х2,5, а не технику. Оцените состояние энергохозяйства, пост 49-50 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068 для выбора АВ тип В или С http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906 В комнатах как потом менять проводку будете, может сразу везде замена?

0
QAZ
QAZ
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

18.12.2010 в 12:00:45

В комнатах как потом менять проводку будете

там будет капитальный ремонт