17.12.2010 в 22:08:43
Paint.
17.12.2010 в 22:27:19
QAZ написал : 7.4. Есть ли "заземление" (третий провод и т.д.)? •4. Ничего нет. 7.5. Требуются ли операции конкретно с вводным кабелем в дом/квартиру? •1. Требуется замена вводного кабеля на новый 7.6. Что представляет собой вводной узел? •2. Этажный щиток в подъезде
Откуда РЕ подключать намерены?
АВ 16А на стиралку. Старую проводку под АВ 10А, УЗО на линию обязательно.
18.12.2010 в 11:10:00
Откуда РЕ подключать намерены?
В данный момент нет, это на перспективу.
АВ 16А на стиралку.
Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт
18.12.2010 в 11:20:37
QAZ написал : На стиралке указано 10A и 2.3кВт
Ставьте, как указано на 10А. Если со временем приобретете что-то другое то АВ. заменить не проблема.
18.12.2010 в 11:42:04
QAZ написал : Откуда РЕ подключать намерены? В данный момент нет, это на перспективу.
На перспективу ДСУП для ванной комнаты запланируйте, а так же применение 2х уровневой диф защиты(на вводе вместо АВ поставить ДИФ).
QAZ написал : Не много? На стиралке указано 10A и 2.3кВт
АВ защищает NYM 3х2,5, а не технику.
Оцените состояние энергохозяйства, пост 49-50
18.12.2010 в 12:00:45
В комнатах как потом менять проводку будете
там будет капитальный ремонт
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу