Договоров никаких нет. На следующей неделе наведаюсь в УК и буду выбивать из них. Решил так, потому что на вводе стоит пакетник на 25А. Водогрей на 5КВт:o
в щите поставить ВДТ или АВДТ
Под АВДТ подразумевается УЗО?
08.12.2010 в 15:49:00
Договоров никаких нет. На следующей неделе наведаюсь в УК и буду выбивать из них. Решил так, потому что на вводе стоит пакетник на 25А. Водогрей на 5КВт:o
в щите поставить ВДТ или АВДТ
Под АВДТ подразумевается УЗО?
08.12.2010 в 15:56:47
АВДТ- Дифатомат, ВДТ-УЗО
22.12.2010 в 14:50:51
Сходил в УК. Узнал много нового. Хотел получить акт разграничения ответственности энергоснабжения. Сказали что никаких таких документов они не дают. Все что после автоматов в щитке принадлежит владельцу квартиры, и их это не касается. Сказали что проводку можно менять самим без проблем, никакие документы для этого получать не нужно. Если будем переносить автоматы из щитка в квартиру, то просто ответственность за обслуживание переходит на нас.
На счет замены пакетника на автомат, сказали что можем менять сами или вызвать их электрика. Про макс выделенную мощность, сказали 0.7 кВт. Даже показали какие то документы.... ( жесть какая-то :)))) ) Но автомат на вводе сказали ставить на 25 А.
Спросил про УЗО в щитке. Сказали лучше не ставить... без земли его ставить смысла нет. Еще сказали что в соседнем доме несколько человек себе ставило, так они постоянно отключались... в итоге их просто убрали... Тоже самое было и в рядом стоящей новостройке, где УЗО стояли у всех жильцов.
Через год обещают делать капремонт дома. Замена проводов стояка на медь и прокладка отдельной земли...
Вопросы:
1)Все-таки ставить УЗО или нет? В чем может быть причина описанных выше мифических отключений?
2)Как лучше организовать ввод?
Сейчас от стояка к каждому пакетнику идет своя фаза и общий ноль шлейфом. Пакетник меняю на 2-х полюсный автомат, после него будет счетчик и далее ввод в квартиру. Как это лучше организовать???
От стояка до автомата медь 2*6. Ноль брать не со шлейфа а отдельно от стояка. Далее медь 2*6 до счетчика. От него медь 2*6 до УЗО, а дальше медью 3*6 в пластиковом кабель-канале ввод в квартиру, и землю пока ни с чем не соединять и ждать лучших времен.
Заранее благодарен!!!
22.12.2010 в 15:38:16
УЗО ставить обязательно. А почему выбивает, устанавливая УЗО на старые лини, их не проверяют на сопротивление изоляции.
22.12.2010 в 15:41:57
непугайтесь 0.7кВт, это из СП 31-110-2003 и ВСН 59-88. На основании 0.7квт на квартиру, расчитано сечение стояков.
22.12.2010 в 18:05:04
То есть 25 А на квартиру получается нормально?
А что скажите насчет организации ввода? можно так сделать?
22.12.2010 в 19:52:10
Орех на стояк N, орех на L, и 6 кв мм ведите
23.12.2010 в 00:00:19
А какой именно тип кабеля брать? От стояка до автомата вести кабелем или отдельными проводами? Орехи в прайсах именуются как "сжим ответвительный"?
:) Заранее благодарен!!!
23.12.2010 в 06:25:11
Rockman написал : А какой именно тип кабеля брать? От стояка до автомата вести кабелем или отдельными проводами?
Может там что полезного для себя увидите пост 12 про кабели, еще где-то там есть.
23.12.2010 в 09:06:07
кабель NYM с 3мя жилами или ввг нг ls. "орех" - сжим ответвительный