Rockman
Rockman
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Павловский Посад

Сообщений: 75

07.12.2010 в 01:49:19

Здравствуйте!

Планирую поэтапно заменить всю проводку в квартире, поэтому возник вопрос, либо перенести автоматику из щитка в

квартиру в отдельный щиток, либо все тянуть к общему щитку.

Если все переключать на внутриквартирный щиток, то как я считаю надо сделать временный ввод кабелем 3х2.5 в

коробе от общего щитка до внутриквартирного, поставить автомат на 16 А и по-минимому все это дело нагружать.

Возникает вопрос:Как вывести кабель из щитка? В щель между рамой щитка и стеной?

Если же оставить все автоматы в щитке, как к нему подвести кабели из квартиры? Штробить стены? Либо по старым

каналам? Либо в коробах?

P.S. Дом-панельная 9-ти этажка. Старая проводка в квартире AL. Выделенная мощность на квартиру 5КВт. От счетчика к автоматам на освещение и розетки идет

алюминий 2х2.5. Квартира напротив общего щита.

Вообще законно перенести щиток в квартиру?

1
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.12.2010 в 09:06:32

Сделайте более крупные фото.
Сверху или сбоку аккуратно поддолбиться зубилом под щит, и в эту дырочку затянуть новый провод. а вести лучше по потолку, т.к. там меньше вероятность попасть в провода идущие в квартиру

0
Rockman
Rockman
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Павловский Посад

Сообщений: 75

07.12.2010 в 15:19:15

Фото сделаю вечером! А в чем вести провод от щитка в квартиру? В коробе? металлорукаве?

0
alice tracy
alice tracy
Местный

Регистрация: 30.09.2010

Москва

Сообщений: 236

07.12.2010 в 15:33:02

Найдите протяжку (как у интернетчиков) или что-то типа проволоки-стальки или сантехнического троса, втолкните его в канал в нижней части щитка ( или верхней - смотря куда уходят провода с автоматов) и ищите, где в квартире конец протяжки выйдет. Если в коридоре стяжка - то скорее всего протяжка вылезет в распредкоробке недалеко от входной двери сантиметрах в 20 от потолка. Если пол деревянный - может вылезти и под полом. В любом случае, если пролучится нащупать такой канал - лучше протянуть новый ввод в квартиру по нему. Если не выйдет - то сделать щербинку под рамой общего щитке, а далее в пластиковом кабель0канале до квартиры на высоте не менее 2 метров от пола

0
Rockman
Rockman
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Павловский Посад

Сообщений: 75

07.12.2010 в 18:53:59

Думаю пока сделаю временный ввод в пластиковом кабель-канале. После того как все перекину на внутриквартирный щиток, постараюсь прокинуть ввод по старому каналу. Во внутриквартирный щиток временно собираюсь поставить автомат на 16 А и потепенно подсоединять готовые линии. Можно ли так сделать?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

07.12.2010 в 19:25:14

Rockman написал : Думаю пока сделаю временный ввод в пластиковом кабель-канале.

Прокладывайте от эт. щита кабель канал, кабель медь ВВГнг 3х6 мм.кв.(стационарно, согласовав как у Вас принято). В квартире монтируйте щит. В эт. щите временно (на момент ремонта) подключите на АВ 16А (кабель с запасом). В квартире подключаете новые линии к новому щиту. После перехода на квартирный щит в эт. щите согласовываете в обслуживающей организации его подключение.

0
Rockman
Rockman
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Павловский Посад

Сообщений: 75

07.12.2010 в 23:50:55

Добавляю фото

Прокладывайте от эт. щита кабель канал, кабель медь ВВГнг 3х6 мм.кв.(стационарно, согласовав как у Вас принято)

Тоесть у всех по-разному может быть? Общих правил никаких нет?

Заранее благодарен!!!

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.12.2010 в 08:57:41

1) то что вы назвали автоматом перед счетчиком- это пакетный выключатель. Его предпочтительно заменить. 2) мой совет: 3*4 убрать, заложить 3*10, и завести на квартирный щит, а от туда ка советовал Bladiclab. 3) при капремонте квартиры 16 А автомата мало 4) под мет пластиной "орехи" или клемы? нужно отвод от стояка сделать большим сечением и в щите поставить ВДТ или АВДТ

0
Rockman
Rockman
Новичок

Регистрация: 11.11.2010

Павловский Посад

Сообщений: 75

08.12.2010 в 12:56:05

А не многовато ли будет 3х10? Максимальная мощность на квартиру 5КВт. 3х6 должно быть в самый раз. То есть заменить пакетник на новый и после счетчика поставить АВДТ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.12.2010 в 13:34:27

Rockman написал : То есть заменить пакетник на новый ... ?

Вот только не это. Имелась ввиду замена пакетника на модульный рубильник.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.12.2010 в 15:06:22

Во-во, пакетник опасный чувак. Если на квартиру 5кВт, то какой у Вас водонагреватель? Если висит на ВВГ 3*4. И у Вас есть договор на 5квт

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу