iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

27.12.2010 в 12:51:27

Дмитрий_ написал : по поводу самовосстановления предохранителя и времени его срабатывания, дело в том что переходное сопротивление не влияет на скорость срабатывания это раз, второе если УЗИП работет в паре с УЗО, то он после срабатывания УЗО, предохранитель самовостанавливаентся при последующим включении.

ранее уже предлагалось говорить по технике конкретно, а не рассуждать абстрактными предложениями на уровне "доедет-не доедет колесо до Казани"

0
A.Z
A.Z
Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

29.12.2010 в 11:22:00

Подскажите, а есть ли у иностранных производителей (абб, легранд) устройства аналогичные УЗМ-51М или ЗАС .:o

у абб нашел OVR T2 1N 40 275 P, это оно? Просто у меня щиток будет собран на автоматах и узо абб, хочется чтобы всё было одного производителя. На форуме не нашел подробных тестов, только наши изделия

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

29.12.2010 в 14:10:11

A.Z написал : Подскажите, а есть ли у иностранных производителей (абб, легранд) устройства аналогичные УЗМ-51М или ЗАС . у абб нашел OVR T2 1N 40 275 P, это оно?

Это совершенно разные вещи! УЗМ-51М это защита от временных недо/перенапряжений, Реле Напряжения, РН, с дополнительной функцией УЗИП от дифференциальных импульсных перенапряжений тип 3, а OVR T2 1N 40 275 P это только Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений тип 2, УЗИП, и в зависимости от подключения и количества штук может ограничивать дифференциальные и, или линейные импульсные перенапряжения! OVR T2 1N 40 275 P ни в коем случае нельзя ставить в системах ТТ, IT в цепь N – PE и особенно L – PE!

УЗИП вещ полезная, но не советую, УЗИП от естественного старения сам по себе может пробить, что может привести к пожару или поражению людей, животных, поэтому требует специфической схемы включения, специфический монтаж, постоянное обслуживание, особенно в системе ТТ, которая делается если ВЛ от ТП голым алюминием или 2-х проводной ввод! Специалистов по УЗИП практически нет, дилеры, продавцы хорошо могут проконсультировать только по цене УЗИП, в каталогах, описаниях обобщенная информация, иногда ошибочная или того хуже опасная для не опытных потребителей!

Ставьте УЗМ-51М и не морочьте себе голову!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

A.Z
A.Z
Местный

Регистрация: 29.09.2008

Подольск

Сообщений: 102

29.12.2010 в 15:01:13

Ок, поставлю УЗМ-51М. Но неужели нет аналогов у западных производителей?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.12.2010 в 18:32:02

Посититель написал : УЗИП вещ полезная, но не советую

Интересно.

Посититель написал : УЗИП от естественного старения сам по себе может пробить, что может привести к пожару или поражению людей, животных,

Гост уже не катит что-ли (при пробое УЗИП в ящике покрытом внутри папиросной бумагой ничего не должно гореть)? и как быть с этим http://aswitch.ru/2010/09/563#more-563

Посититель написал : Ставьте УЗМ-51М и не морочьте себе голову!

Лозунг другой --с УЗМ-51 Вам морочат голову.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

29.12.2010 в 18:58:00

Kamikaze написал : вот на величину напряжения ограничения очень даже. Например, при сопротивлении предохранителя 0,1 Ом и импульсе тока 10кА напряжение на нем составит 1кВ. Этот киловольт добавится к напряжению на варисторе и "достанется" нагрузке.

Если импульс короткий то реально по барабану и нагрузке и предохранителю.