Добрый день! Делаю ремонт на кухне и есть необходимость менять проводку... дом старый, половина розеток уже не работает...

Приборы следующие:

  • холодильник
  • чайник
  • вытяжка
  • СВЧ
  • плита + духовой шкаф (только для эл. поджига и подсветки)
  • светильник
  • 5 свободных (TV, DVD, блендер, миксер и т.д.)

Планирую подключать так:

  • отдельный кабель от щитка на холодильник (3*1,5)
  • отдельный кабель от щитка до распределительной коробки в кухне на все остальное (3*4,0)

Из распределительной коробки по группам:

  • на вытяжку, плиту/духовку (3*1,5) или лучше 3*2,5?
  • на СВЧ, чайник + 2 свободных (блендер, миксер и т.д.) (3*2,5)
  • 3 свободных (TV, DVD и т.д.) (3*1,5)

Что скажите?

PS! Соединение в коробке буду делать путем спайки.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.12.2010 в 08:08:19

На всё- про всё, достаточно- одной розеточной группы выполненной кабелем 3х2,5 под АВДТ 20(16-25)А, 30мА. Освещение отдельно, естественно.

0
Ser-G
Ser-G
Новичок

Регистрация: 09.12.2010

Москва

Сообщений: 10

09.12.2010 в 08:37:18

Ну холодильник хочу отдельно, чтобы при отъезде можно было отключить все, кроме него. А на 3*2,5 не будет сильной нагрузки при одновременном включении например вытяжки, чайника, СВЧ, ТВ и светильника?

0
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 610

09.12.2010 в 10:23:13

А сложить паспортные мощности вытяжки, чайника и микрушки?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

09.12.2010 в 10:29:18

ПPOPAБ написал : На всё- про всё, достаточно- одной розеточной группы выполненной кабелем 3х2,5 под АВДТ 20(16-25)А, 30мА. Освещение отдельно, естественно.

Можно вопрос. Вы своим клиентам тоже так говорите? Я имею в виду когда клиент планирует заплатить Вам больше и сделать качественней работу, Вы в тоже время убеждаете его что можно сделать проще и дешевле?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.12.2010 в 11:35:20

Ser-G написал : Делаю ремонт на кухне и есть необходимость менять проводку... дом старый, половина розеток уже не работает...

Планируется ли замена в комнатах, ванна, санузел?

Ser-G написал :

  • отдельный кабель от щитка до распределительной коробки в кухне на все остальное (3*4,0)

И какой АВ планируете ставить, если на СВЧ по паспорту 10А?

Ser-G написал : кабель от щитка

Что за щит (сечение ввода) и где установлен (площадка, квартира)?

0
Ser-G
Ser-G
Новичок

Регистрация: 09.12.2010

Москва

Сообщений: 10

09.12.2010 в 11:58:51

Bladiclab написал : Планируется ли замена в комнатах, ванна, санузел?

да, но позже.

Bladiclab написал : И какой АВ планируете ставить, если на СВЧ по паспорту 10А?

ну ставить нужно будет по минимальному... но на общий провод 3*4,0 планировал поставить стандартный 16А

Bladiclab написал : Что за щит (сечение ввода) и где установлен (площадка, квартира)?

щит с счетчиком стоит в квартире. к нему подведен кабель 3*6,0 с площадки. щит меняли во всем доме года 2 назад. провели новую подводку с землей. Стоят 2 автомата на 16А

0
Ser-G
Ser-G
Новичок

Регистрация: 09.12.2010

Москва

Сообщений: 10

09.12.2010 в 12:12:16

Lazy Wanderer написал : А сложить паспортные мощности вытяжки, чайника и микрушки?

да, вы правы) получается 3500Вт (чайник, СВЧ, вытяжка). В принципе хватить и 3*2,5, но с запасом 1000Вт. Так что думаю есть все же смысл поставить 3*4,0.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.12.2010 в 12:14:33

Ser-G написал : щит меняли во всем доме года 2 назад.

Ser-G написал : к нему подведен кабель 3*6,0 с площадки.

Если это действительно так (возможно ли фото подробнее) то у Вас нет проблем.

Ser-G написал : ну ставить нужно будет по минимальному... но на общий провод 3*4,0 планировал поставить стандартный 16А

Мое мнение:
Холодильник – отдельную линию с защитой; Розетки комнат – отдельную линию с защитой; Розетки кухни - отдельную линию с защитой; Стиральная машина - отдельную линию с защитой; Возможно водонагреватель - отдельную линию с защитой; Освещение (возможно и разбить) - отдельную линию с защитой; Освещение ВВГнг LS – 3х1,5; Розеточные группы ВВГнг LS – 3х2,5; Водонагреватель ВВГнг LS – 3х4;

0
lamux
lamux
Новичок

Регистрация: 18.10.2010

Самара

Сообщений: 64

09.12.2010 в 16:51:14

Bladiclab написал : Водонагреватель ВВГнг LS – 3х4;

а куда его подключать провод сечением таким?мне казалось обычные розетки 2,5 кв потолок

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.12.2010 в 17:14:02

lamux написал : а куда его подключать провод сечением таким?мне казалось обычные розетки 2,5 кв потолок

А зачем водонагревателю (проточник) розетка?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу