Bladiclab написал : А зачем водонагревателю (проточник) розетка?
неувидел ни слова про проточник , дома стоит накопительный 50л, 1300 Вт , в обычную розетку
09.12.2010 в 18:30:29
Bladiclab написал : А зачем водонагревателю (проточник) розетка?
неувидел ни слова про проточник , дома стоит накопительный 50л, 1300 Вт , в обычную розетку
09.12.2010 в 18:47:29
ПPOPAБ написал : На всё- про всё, достаточно- одной розеточной группы выполненной кабелем 3х2,5 под АВДТ 20(16-25)А, 30мА. Освещение отдельно, естественно.
СУГУБО +100 Если очень охота то
Ser-G написал : Ну холодильник хочу отдельно, чтобы при отъезде можно было отключить все, кроме него.
Хозяин барин но по моему баловство это.
leonard написал : Можно вопрос. Вы своим клиентам тоже так говорите? Я имею в виду когда клиент планирует заплатить Вам больше и сделать качественней работу, Вы в тоже время убеждаете его что можно сделать проще и дешевле?
Хотя задан не мне но вмешаюсь ---ДА. Сеть под конкретные задачи. Вот если не знает чего хочет или заказчик - дама то страхуюсь.
09.12.2010 в 19:20:59
Lazy Wanderer написал : А сложить паспортные мощности вытяжки, чайника и микрушки?
Угу, 2,5 мм кв ( до 25А мах.) на АВДТ С20 (это 4,4 кВт) - без проблем выдержит всю выше перечисленную нагрузку включенную одновременно. И даже 16 ампер будет достаточно учитывая кратковременный режим работы.
leonard написал : Я имею в виду когда клиент планирует заплатить Вам больше и сделать качественней работу, Вы в тоже время убеждаете его что можно сделать проще и дешевле?
Да, руководствуюсь принципом разумной достаточности всегда. Качество работ не зависит от их объема.
Ser-G написал : Так что думаю есть все же смысл поставить 3*4,0.
Никакого, так как - максимум чем можно запитать розетку- 2,5 кв., а защита выбирается исходя из минимального сечения жил группы (это не водопровод :)) При желании можно конечно- провести выделенную линию на холодильник, но особого смысла нет. Выключите пару раз всё кроме холодильника, а затем надоест выставлять таймеры на приборах...
09.12.2010 в 20:16:51
:applause:
ПPOPAБ написал : а затем надоест выставлять таймеры на приборах.
:applause: :applause::applause: Реально суть. Проходил.
10.12.2010 в 00:00:14
ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от Ser-G Так что думаю есть все же смысл поставить 3*4,0. Никакого, так как - максимум чем можно запитать розетку- 2,5 кв., а защита выбирается исходя из минимального сечения жил группы (это не водопровод ) При желании можно конечно- провести выделенную линию на холодильник, но особого смысла нет. Выключите пару раз всё кроме холодильника, а затем надоест выставлять таймеры на приборах...
я не на розетку хочу подать 3*4,0, а сделать входной кабель в кухню, а от него уже на розетки 3*1,5 и 3*2,5. но как понял из выше написанного это лишнее... т.е. достаточно кинуть 3*2,5 и от него уже запитать все остальное?
10.12.2010 в 00:00:58
Водонагревателя не будет.
10.12.2010 в 00:41:04
Ser-G написал : я не на розетку хочу подать 3*4,0, а сделать входной кабель в кухню, а от него уже на розетки 3*1,5 и 3*2,5.
Чудны дела твои господи... Зачем Вам "четверка"? Тем более, если от нее собираетесь "полторашкой" разойтись, эта группа максимум под АВ 16А получится...
Ser-G написал : т.е. достаточно кинуть 3*2,5 и от него уже запитать все остальное?
Да, весь кабель одного сечения. Топология проводки "шлейф"(от розетки к розетке) или "луч"(к одной или нескольким распаечным коробкам), либо комбинировано- Вам на месте виднее, зависит от расположения розеток. Нарисуйте развертку стен, на них места установки розеток, затем - соедините их прямыми, вертикальными и горизонтальными линиями, так что-бы они не мешали установке мебели... Рекомендую: горизонтально на уровне центра коробок (распаечных и установочных), и вертикаль от них же. Потом не потребуются никакие планы и фотографии загадочных зигзагов скрытой проводки. Розетки над рабочим столом: ниже подвесных шкафов на 100-150 мм, потом не мешаются "шнурки" от электроприборов. Для ТВ и ДВД рядом с ними, и антенный кабель туда-же скрыто проложить. Если планируете акустику, можно и для колонок проложить кабель скрыто, есть и розетки для этого специальные.
10.12.2010 в 08:03:19
Розетки уже нарисованы, стоял вопрос о сечении кабеля. Всем спасибо, все понял!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу