09.12.2010 в 12:24:59
Закуплена почти вся входная группа и элементы системы. Благодаря, комментариям спецов здесь и продавцов выбор такой:
Начал примеряться к монтажу и сразу возникли вопросы: 1) Установка грязевиков - они без пломбировочных ушек. Ставить до счетчиков можно, или все же безопаснее после счетчиков (сажать хочу их на анаэероб IDROFILET) с точки зрения разбирательств с УК? Или же как то и без ушек грязевики можно опломбировать - пластилин, сургуч?
2) После примерки входной группы всплыл важный момент - несоосность отвода ХВС (не обратили внимание при переварке стояка), он стоит под углом 10-15 градусов в сторону экрана сантехшкафа и при монтаже входной группы почти все ее элементы выходят за границы сантехшкафа. Чем просто и надежно повернуть на 10-15 градусов обратно внутрь шкафа?
3) При покупке системы выяснилась неприятная нестыковка коллектов FAR и фитингов Rehau: выход FAR сделан под конус, а накидная гайка у Rehau - плоская, что по заверениям продавца требует установки как варианта дополнительного фитинга-переходника Viega (т.е. добавляет соединение) для обеспечения герметичности. Можно обойтись без этого переходника использовав 2 прокладки: к коллектор фторопласт затем резиновая к фитингу Rehau?
4) Что за прокладки у американок редукторов Honeywell - похожи на бумажные? Надежны ли они или есть лучше?
Заранее благодарен за помощь.
09.12.2010 в 12:45:36
Mike099 написал : 3) При покупке системы выяснилась неприятная нестыковка коллектов FAR и фитингов Rehau:
А чем фитинги фар не устроили?
09.12.2010 в 13:19:22
2Tul Фитинги FAR - это Вы имеете ввиду накидная гайка родная под конус + дальше переход на накидную от Rehau? Если так - то две накидных хуже, чем 1 жесткое соединение + накидная, или не так?
09.12.2010 в 13:42:12
Mike099 написал : Фитинги FAR - это Вы имеете ввиду накидная гайка родная под конус + дальше переход на накидную от Rehau?
нет, я имел ввиду просто фитинги ФАР сразу на трубу, без участия рехау
09.12.2010 в 19:30:07
фишка в том, что Рехау гарантирует соединение только со своими фитингами. Менять на Far - значит нарушить технологию.
10.12.2010 в 15:31:52
Mike099 написал : Установка грязевиков - они без пломбировочных ушек. Ставить до счетчиков можно, или все же безопаснее после счетчиков (сажать хочу их на анаэероб IDROFILET) с точки зрения разбирательств с УК?
Насчет УК Вы загнули. :) Тут все просто: Опломбируют в таком виде или нет... И все воросы по УК вовсе не к Вам, а к организации, отправившей к Вам пломбировщика. Где как. По Москве, ИМХО, расклад такой 70/30 % в пользу "с ушками". Но, если Вы смонтируете на "неразборный" анаэроб обычные грязевики, - кто же Вам помешает в случае "нужды" поменять им заглушки, открутив заглушки с ушками от докупленных "ушастых грязевиков" - резьба у них одинакова. :)
11.12.2010 в 11:17:30
Заглушки поменять можно и сразу, спасибо приму к действию. К вопросу о несоосности отвода ХВС добавлю фото. Отвод ХВС внизу на заднем плане.
11.12.2010 в 11:48:21
Столько в другой теме обсуждали, а в итоге имеем:
11.12.2010 в 19:57:24
2SCB Солянка и колхоз, это cхожие сборные понятия :) Нет ни одного производителя, который все указанные позиции производит (все на чем-то специализируются), или я ошибаюсь? Насчет профессиональных сантехников, я не против, но только месяц (2-3) ждать - быстрее самому сделать, и вопрос не только в скорости, но и в личном интересе к данной теме. Тему завел: уверен - найдется человек, который подскажет - поделится опытом, ему в минус это точно не пойдет. На сайте много хороших отзывов о мастерах, значит не перевелись еще добрые люди на Руси (C.И. Ожегов - добрый : 1) делающий добро другим, отзывчивый. 2) хороший, отличный).
11.12.2010 в 21:44:03
Ошибаетесь, у Рехау есть всё для полного счастья, у Овентропа тоже. Все добрые уже отметились в предидущей теме. Удачи в монтаже.