sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

11.12.2010 в 19:28:50

2ayaznaz Обратки надо было полностью открыть и так проганять контура ,с ТП трудней прогнать воздух чем с радиаторов

0
ayaznaz
ayaznaz
Новичок

Регистрация: 18.03.2009

Баку

Сообщений: 23

13.12.2010 в 19:07:21

То есть прижать эти термостатические буксы? Или вообще открыть кран слива на обратке?

0
sirius1206
sirius1206
Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

13.12.2010 в 19:23:07

Снять термоголовки сТП и открутить пластмассовые крышочки

0
ayaznaz
ayaznaz
Новичок

Регистрация: 18.03.2009

Баку

Сообщений: 23

14.12.2010 в 10:47:16

Сделал все,заработало. Эти буксы в прижатом состоянии закрыты а в отжатом открыты?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.03.2013 в 20:10:51

Доброго времени суток Артур! Я очень прошу помочь и мне,с отоплением,после съема батареи упало давление и котел остановился,я подкачал опять и после этого перестал работать теплый пол,есть кусочки теплые частично ,а в основном не греет,как быть вот на снимке стоит такой коллектор.

Посоветуйте пожалуйста как выгнать воздух,и на второй этаж идут 2 пола.

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.03.2013 в 20:15:10

vo5097van написал : прошу помочь и мне,с отоплением,после съема батареи упало давление и котел остановился,я подкачал опять и после этого перестал работать теплый пол

Трандец какой-то... Понять не могу, зачем и с какими целями (разве что ради собственного геморроя) народ лезет в СО...

Ну сняли "батарею" - поставьте ее назад! Работало же? И будет работать. Не лазьте там, где не понимаете!

0
orinbasar
orinbasar
Эксперт

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

05.03.2013 в 20:36:34

vo5097van написал : Посоветуйте пожалуйста как выгнать воздух,и на второй этаж идут 2 пола.

надо определить проблемные контура тп ,и пргнать в первую очередь отопление тёплыми полами ,по переменно ,выпустить воздух и только потом запустить радиаторное отпление

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2013 в 09:46:36

orinbasar написал : надо определить проблемные контура тп ,и пргнать в первую очередь отопление тёплыми полами ,по переменно ,выпустить воздух и только потом запустить радиаторное отпление

Спасибо сегодня попробую результат сообщу.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

08.03.2013 в 09:13:07

Все сделал как Вы говорили,все греют,тольео в корридоре как то частично не полностью.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу