levantine написал :
А можете пояснить, зачем свет вешать на отдельное УЗО?
Можете освещение вообще оставить без УЗО, учитывая, что нормативы не возражают, но дополнительная безопасность не будет лишней и, тем более, УЗО 30мА для освещения санузла - необходимость. А разделные УЗО нужны для того, чтобы при повреждении розеточной линии вы не остались не только без телевизора, но и без света, без которого выяснять причину повреждения будет затруднительно.
levantine написал :
В туалете и в ванной из электрики только свет
Тогда в УЗО 10мА нет необходимости.
levantine написал :
Я оставлю место в щитке и протяну 2х1.5 и 2х2.5 к комнатам на случай будущего ремонта
Если тянуть новые линии, то исключительно трёхжильные - 3х1,5 и 3х2,5. А к будущему ремонту можно, вернее нужно, подготовиться сейчас, сделав проект и выполнять все работы по нему, чтобы впоследствии ничего не доделывать и не переделывать. В первую очередь это относится к схеме электросети и, соответственно, к щитку. Доработка и переделка щитка в ходе ремонта скажет исключительно только о недальновидности и непродуманности своих пожеланий.
levantine написал :
пока есть что есть
Делая что-либо сейчас, надо думать о том, что должно получиться в конечном итоге, а не о том, что есть.