ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

29.10.2014 в 20:32:22

Mazayac написал : Объяснять почему так и его принцип действия - долго, может вечером нарисую.

Можно и кратко: увеличение гидравлического сопротивления вертикальных каналов батареи.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.10.2014 в 21:31:08

И что дальше?

0
Djdfy222
Djdfy222
Новичок

Регистрация: 29.10.2014

Саратов

Сообщений: 1

29.10.2014 в 21:40:35

Добрый вечер. Тоже при замене радиаторов на биметалл Радена столкнулся с нижней подачей, можно ли в качестве временной меры использовать для удлинителя потока алюминиевую трубу внешним диаметром 18 мм.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25464

29.10.2014 в 22:01:11

Mazayac написал : И что дальше?

Дальше падение давления становится больше разности гидростатических давлений и -вуаля! - радиатор прогревается. Либо же циркуляция настолько слаба, что проку от этой затеи никакого. Промежуточные ситуации разнообразны и, безусловно, интересны теоретически и неинтересны замерзающим квартирантам.

0
amursk
amursk
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Амурск

Сообщений: 22

01.11.2014 в 15:47:28

Привет всем. Прочитал всю тему. Так как столкнулся с той же проблемой, что и у автора топика. Так же почитал статью инча "Почему не греют батареи" Во многом не согласен с ним))) Считаю что "вода дырочку найдет, вода в дырочку пройдет" )) Если у меня стояк 3/4 а байпас 1/2, то почему в расчет не берется суммарное сечение стояков секций радиаторов (даже биметаллических) и надо переваривать его обратно??? 10 секций*1/2 = ??? Но пишу не поэтому. В квартире ремонт. Надо было снимать старые чугунные радиаторы, так как надо зашивать ниши ГВЛ-ом. Пригласил сантехов, они вставили байпасы на всех трех стояках и краны на концы отводов, так как делали они это за 2 недели до начала отопительного сезона. Квартира угловая, однокомнатная. Неделю назад пригласил тех же сантехников что бы поставили 10-ти секционную Hydrosta, 500мм. Поставили. На второй стояк (см. схему) 5 секций горячие, остальные просто теплые. Сверху. Снизу эти же остальные еще прохладнее. Сходил к соседям по стояку, посмотрел как кольцуется вся эта сис-ма. См. схему. Хочу поставить удлинитель потока. Собственно вопросы:

  1. Если подача сверху, в верхнюю секцию радиатора, то удлинитель потока все равно ставить туда же, в верхнюю?
  2. Когда буду запускать после демонтажа, установки удлинителя, монтажа обратно на стояк - какой сначала открывать кран- верхний или нижний (уточнение - вопрос касается второго стояка, где подача сверху)
  3. Если вместо меди на 18 удлинитель сделать из метапола на 20 (а он залезет и в радиатор и в американку) - не задушу ли я сам себя?)) (Всмысле свой радиатор)
  4. Если поставить метапол на 15 - эффект будет?
0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 16:08:28

Такое поведение радиатора при условии верхней подачи, зауженного и смещённого байпаса совершенно ненормально. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&page=25&p=4796925#post4796925 Чем и как выполнен монтаж? Фото давайте.

Посмотрел документацию на эту "Гидросту" - смех и грех.

0
amursk
amursk
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Амурск

Сообщений: 22

01.11.2014 в 16:37:17

Mazayac написал : Посмотрел документацию на эту "Гидросту" - смех и грех.

Почему? Что там такого увидели?

Mazayac написал : Чем и как выполнен монтаж? Фото давайте.

Фото только завтра смогу сделать. Сделано все сталью. На концах отводов стояков краны шаровые, ДУ20, усиленные. Если такая ситуация со вторым стояком с верхней подачей, что же будет с первым стояком, когда я туда поставлю еще 10 секций, на нижнюю подачу... Совсем печалька будет наверно. Может тогда туда поставить 8 секций, толку больше будет? Посмотрел по ссылке - у меня не диагональное подключение. И не по уровню чуть чуть. Последние секции смотрят немного вниз, где то на сант, если лазерным нивелиром нарисовать горизонтальную линию...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.11.2014 в 16:54:54

Увидел предложение обращаться с претензиями по аварийным случаям в Корею, в течение 3 дней. И кран на байпасе увидел.

Картинка как раз показывает, что 12-секционный радиатор с боковым подключением прекрасно прогревается, без всяких диагоналей и удлинителей. Да даже на гравитационке 6 секций сами себя прогревают! А тут 5 из 10... Из описания не понял, куда наклонён радиатор. Воздух спущен? Температуру стояка есть чем измерить? Направление подачи проверяли? Устал повторять рецепт с перекрытием кранов у радиатора.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.11.2014 в 17:03:12

Mazayac написал : Направление подачи проверяли? Устал повторять рецепт с перекрытием кранов у радиатора.

Пора Вам статью писать. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

amursk
amursk
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Амурск

Сообщений: 22

03.11.2014 в 01:48:43

Mazayac написал : И кран на байпасе увидел.

Видимо в Корее принято на байпас кран ставить. Двое моих , "неграмотных" знакомых сантехников, оба из разных городов, сказали что корень моей проблемы в малом давлении в сис-ме ЦО. И что проблема эта якобы решается установкой крана на байпас...

Mazayac написал : Из описания не понял, куда наклонён радиатор.

Mazayac написал : Воздух спущен?

Естественно.

Mazayac написал : Температуру стояка есть чем измерить?

Есть. Что это даст???

Mazayac написал : Направление подачи проверяли?

Нет. Ходил к соседям по стояку на последний этаж. Как проверить?

Mazayac написал : Устал повторять рецепт с перекрытием кранов у радиатора.

Что за рецепт? Не встречал его при прочтении темы. Видимо был не внимателен. Повторите еще раз, пожалуйста. Фото установки:

0
Вложение
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.11.2014 в 02:16:34

amursk написал : Видимо был не внимателен. Повторите еще раз, пожалуйста.

:eek: А может это Вам нужно прочитать еще раз внимательно? "Глухому обедню по два раза не служат" (с) Народная мудрость

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу