14.10.2015 в 11:48:36
PaulER, Вы снова заблуждаетесь. Если бы Вам поставили перемычки, равные диаметру стояка - Ваши радиаторы включились бы в работу, ровно с такой же картинкой, как на термограмме выше. Потому что принудительная циркуляция в стояке перестала бы противодействовать естественной в радиаторе - проблема холодного биметалла с нижней подачей именно в зауженных перемычках! Также надо понимать, что и простая диагональ с подачей теплоносителя снизу и отбором сверху по сравнению с боковым подключением не улучшит работу биметалла ни на йоту.
14.10.2015 в 12:04:57
Mazayac, НУ так понятно, что подавать сверху и обратка снизу, учёные (теперь(()... По поводу байпаса, спорить не буду. ИМХО при нижней подаче его диаметр роли не играет, были же люди и с байпасами равных диаметров, либо близкому к диаметру подводящих труб. Ну и так же не греет биметал при боковом подключении.
14.10.2015 в 14:09:02
PaulER написал : По поводу байпаса, спорить не буду. ИМХО при нижней подаче его диаметр роли не играет
Играет роль.
PaulER написал : Ну и так же не греет биметал при боковом подключении.
Вам только что показали термограмму биметаллического радиатора, который с боковым подключением прекрасно греет. ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.10.2015 в 15:50:17
Inch1964, Я писал выше, что на одной квартире у меня прекрасно греет алюминий при боковом подключении,без всяких ухищрений - верхняя подача. На второй квартире, девятиэтажный дом не греют - подача нижняя (тёплые три первых секции, низ холодный). Боковое подключение. Вот...
14.10.2015 в 15:54:32
PaulER написал : На второй квартире, девятиэтажный дом не греют - подача нижняя, боковое подключение. Вот...
Т.е. Вы не верите своим глазам, смотря на термограмму? ;) Ну тогда посмотрите еще на 3Д эскиз бокового подключения биметаллического радиатора на стояк с нижней подачей. Радиатор прекрасно греет. :) А раз у Вас не греет, значит неправильно подключен.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.10.2015 в 16:08:51
Вот так у меня организовано отопление, в зале заходит теплоноситель в нижний коллектор радиатора, обратка сверху и на кухню. На кухне горячий радиатор, так как подаётся в верхний коллектор из обратки зала. (в зале чуть тёплый, подача снизу). В других двух комнатах тоже чуть тёплые, теплоноситель подаётся в нижние коллектора радиаторов. Фух... мозги набекрень уже. При этом трубы, байпасы горячие... Установил на три радиатора, которые с нижней подачей удлинители, прогрелись все радиаторы равномерно (верх, низ горячие). На кухне не трогал, так как он изначально прогревался хорошо.
14.10.2015 в 16:46:33
PaulER написал : Фух... мозги набекрень уже. При этом трубы, байпасы горячие... Установил на три радиатора, которые с нижней подачей удлинители, прогрелись все радиаторы равномерно (верх, низ горячие).
Причины плохой работы радиаторов и способы устранения изложены здесь -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.10.2015 в 17:03:51
PaulER написал : Mazayac, НУ так понятно, что подавать сверху и обратка снизу, учёные (теперь(()... По поводу байпаса, спорить не буду. ИМХО при нижней подаче его диаметр роли не играет, были же люди и с байпасами равных диаметров, либо близкому к диаметру подводящих труб. Ну и так же не греет биметал при боковом подключении.
Ваше ИМХО верно ровно наполовину. При нижней подаче диаметр байпаса, если он не смещён, играет ключевую роль. Равен или больше диаметра стояка - радиатор работает. Меньше диаметра стояка - радиатор не работает. Если смещён - тогда да, меняй диаметр от нуля (перекрытый) до целого стояка - биметалл нормально работать не будет. Про "неработающее" боковое подключение перл не понял, вот ещё пример, на расположение и диаметр байпаса обратите внимание:
18.10.2015 в 04:53:16
Inch1964, Спасибо Вам за статью, почерпнул очень много полезной информации. Байпасы у меня смещены в сторону радиаторов, имеют диаметр 15мм, стояк 22мм, медь (девятиэтажка).
Кстати, посмотрел сегодня на второй квартире (кирпичная четырёхэтажка), на кухне и в спальне байпасы тоже имеют смещение в сторону радиаторов, диаметр стояков 22мм, байпасы 15мм. В зале стояк 28мм идёт цельной трубой. На этой квартире греют все радиаторы без удлинителей, но здесь алюминий. А в девятиэтажке, только с удлинителями, бимметал.
18.10.2015 в 07:03:10
PaulER написал : На этой квартире греют все радиаторы без удлинителей, но здесь алюминий. А в девятиэтажке, только с удлинителями, бимметал.
и много в иркутске в квартирах стоит алюминия ? 50 на 50 % ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
18.10.2015 в 09:56:29
Здравствуйте уважаемые знатоки!) Решила также спросить у вас совета, так как в проблемной квартире живут только женщины и в системе отопления мы чайники. Квартиру мы снимаем первый год 5/5 эт. и еще не зимовали. Неделю назад включили нам отопление и с тех пор нервов море. У нас во всех комнатах биметаллические радиаторы с нижней подачей. В спальне и зале нагревается только верх (но даже не верх секции, а просто верх - там где труба выходит в обратку из радиатора). Не знаю как детальней объяснить :o Вызывали местных алкоголиков-сантехников, пришли верх попробовали (где воздух выходит), сказали что все хорошо и больше им не звонить. Но оно совсем не хорошо. А ночью вообще даже самый верх становится холодным и только часов в 8 утра чуть теплеет. :confused: А вот в кухне батарея греет очень хорошо! У нас протекал кран, так мастер поставил "американки" (ну так сказал), до этого были вроде обычные вентили-краны прямо на трубе. И проблем с радиатором на кухне нет. Так нам нужно установить такие же краны в других комнатах? Правда сантехник говорит, что может когда дадут сильнее давление, то вода прогреет радиаторы полностью. А если нет? Мы тогда мерзнуть будем, лучше сразу все решить. Еще очень смущает, что ночью радиаторы становятся совсем холодными. У соседей все греет, стояки горячие. Завтра буду снова звонить сантехнику, он советует менять подключение на диагональное, но на кухне осталось все с одной стороны и работает! Вообщем помогите советом. Спасибо
18.10.2015 в 10:25:25
Tatiana92, вместо сотен букв достаточно пары фотографий. Фото где?
18.10.2015 в 11:45:30
Последнее фото - рабочая батарея на кухне, проблемную пришлось фотографировать частями (уголок мешает, отодвигать тяжело). Если нужно еще с какого ракурса, попробую сделать, но целая не влезает. Извините за криворукость)
18.10.2015 в 13:07:23
santex-SVAR, полно, по крайней мере у всех моих знакомых. Я про радиаторы если что говорил...
18.10.2015 в 13:10:34
Tatiana92, Этож кто так поизвращался? Извиняюсь конечно... Новый вид подводки, зеркально - угловая