Привет, всем.
Спасибо за дельный совет по удлинителю потока.
В паспорте Рифара Монолита производитель советует ставить его от определенного количества секций. давно ставил не помню деталей. В общем Рифар Монолит 12 секций, в 16 этажном панельном доме, байпас все дела.
Грелось только 4 секции, дальше холодный радиатор. На американку напаял через муфту 20вроде 18мм медную трубку до середины последней секции. На монолите 3\4 подключение и пришлось паять именно на американку от регулятора температуры, там все просто только нужно снять прокладки и тупо пару раз капнуть припоем по меди.
Греет ИДЕАЛЬНО, даже стояк стал горячее. Сейчас первый сезон, посмотрим еще как наши радиаторы себя покажут(хотя конечно покраска у рифара жиденькая сразу появляются царапины).
так что удлинитель работает на 10000%, внешне ничего не изменилось.
Еслиб не информация на этом форуме сидел бы или морозил свою попку или делали бы совковое подключение\