Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.12.2010 в 10:51:33

Доброго дня всем! Стоит дилема с проводкой! Пока нет стяжки хочу развести в гофре проводку! Мастера говорят по разному - одни тока ПВС другие тока ВВГ. На кухне электро плита и духовка На лоджии теплые полы 2 кондиционера Остальное по стандартному набору жилой квартиры Дом монолитно каркасный Планирую развести силовые дозы а потом от них уже брать на потребители и разводить к розеткам. Буду благодарен за совет по схеме разводки гофры и кабелей. Какие кабеля ложить? Многожильные или одножильные? Какой кабель выбрать: ВВГ ВВП1 или ВВП2 По полу идет разводка отопления! Указана на общем плане дизайна! По каким причинам "Только параллельно стенам "?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

10.12.2010 в 11:12:59

ksv_ написал : Мастера говорят по разному - одни тока ПВС другие тока ВВГ.

Те, что советуют ПВС - никакие не мастера, смело шлем их лесом.

ksv_ написал : Буду благодарен за совет по схеме разводки гофры и кабелей.

Для начала - никаких "по диагонали, так меньше кабеля уйдет"! Только параллельно стенам (примерно в 20 см), все повороты строго 90 градусов. И обязательно фотографируйте трассы после укладки, желательно с приложенной линейкой/рулеткой.

0
Тентек
Тентек
Новичок

Регистрация: 09.12.2010

Москва

Сообщений: 33

16.12.2010 в 20:31:00

"только параллельно стенам"- чтобы гвоздь или чего-еще не забить при дальнейшей эксплуатации помещения.Сейчас помню, через 3 года забыл.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

16.12.2010 в 23:42:15

90 градусов, что водопровод укладываете?

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

18.12.2010 в 17:10:55

leonard написал : 90 градусов, что водопровод укладываете?

Желаю удачи когда буром на 20 мм пробурите, например ответвление от вводного щитка в подвал/гараж/мастерскую - вот будете тогда вспоминать "И нафига я проложил провод под 45 градусов???!!! "

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

18.12.2010 в 17:30:46

leonard написал : 90 градусов, что водопровод укладываете?

Дык в ПУЭ и СН надо смотреть - там есть и про "параллель" и 90.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.12.2010 в 17:54:25

ksv_ написал :

1) Почему питание кондиционеров идет на лоджию? 2) Проход через дверь делайте по серидине двери 3) зачем в ванну 2*4? 4) почему бойлер в ванной а розетка в кухне?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

18.12.2010 в 18:10:28

Вообще то прокладываются трубы, после затягиваются кабели. Как можно в таком случае загибать на 90. Или я чего не до понял?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.12.2010 в 18:14:15

2leonard в гофре наоборот. А повороты для пвх труб есть разбоные. или использовать протяжку

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.