Уважаемые знатоки! Помогите составить схему щитка для дома ИЖС. Получил договор и ТУ на 380 вольт 15 кВА. Цитирую: Электроснабжение объекта предусмотреть по сети 0,4 кВ (ввод 3-х фазный)
Во внешней сети (столбы с 4-мя голыми алюминевыми проводами, называется ЛЭП-04 кВ) возможны такие проблемы, связанные с редкими попаданиями парашютистов на провода: схлёстывание и обрывы проводов, провод могут оборвать любой.
Также один раз, давно, во время разряда молнии сгорел магнитофон - попало в дерево метров в 200 от дома. Наверно какие-то разряды попали на линию. У меня защиты тогда не было.
Мои пожелания к начинке щитка:
- Что бы, при обрыве или КЗ, одной/двух фаз до щитка, - остальные фазы продолжали подавать электричество, и у меня была возможность до приезда электриков подключать к ним (хотя бы вручную) отсеченную фазу с электроприборами.
- Вывести 3-х фазную розетку в подвал. Есть насос и лебёдка на 380 в.
- Далее фазы разделить равномерно по дому.
- Минимальное количество проводов в шитке. Я правильно понимаю, что нагрузка на каждую фазу не должна превышать 5 кВА ?
Смотрел тут на форуме разнообразные схемы и фото щитков… не всё понял… что же именно мне подходит?
Оказалось, что здесь, на форуме есть многие фото хороших работ нашего земляка из Питера – Юрка. Звонил Юрию, он с полчаса терпеливо слушал мой неквалифицированный бред и дал несколько конструктивных полезных советов. И пожелания определиться со схемой щитка.
Уважаемые знатоки: посоветуйте, какие причиндалы надо разместить в этом щитке, и в какой последовательности. Исходя из конструкции данного щитка. Сечения внутренних проводов?
Сейчас к месту установки щитка подходят:
- провод заземления
- 6 пар проводов- потребителей (Электроплита, электродуш и пр.), примерно одинаковой нагрузки.
- 2 пары проводов уличного освещения
Собирать, возможно, буду просить Юрия.
Купил вот такой щиток, счетчик и рубильник. В щитке есть 4 колодки. 2-е из них присоединены к корпусу.