Посититель написал : Так как сечение заземляющих проводников должно бить по стали не менее 50 мм2, то болт должен бить минимум М8!

Ну еще болт приварю другой . Я М5 поставил потому что наконечник под провод 10 мм.кв. был с таким отверстием..

0
Макс С
Макс С
Местный

Регистрация: 16.06.2010

Воронеж

Сообщений: 122

17.12.2010 в 03:54:04

Посититель написал : Если правильно выбрана и сделана система защитного заземления по которой питается дом, которая выбирается исходя из текущего её состояния от ТП до ввода, то не должно.

Как определить правильно ли выбрана? Что такое ТП?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

17.12.2010 в 04:50:17

Макс С написал : Т.е. если я правильно понял , то в принципе ничего страшного я не наворотил. Придет весна откопаю треугольник , благо зарыл я его не глубоко, отрежу болгаркой ввод в подвал , затем под железом прокопаю сантиметров 50 , осажу все кувалдой, приварю штырь к вводу и будет счастье?

Да, не учитывая некоторые сечения, размеры и конструкцию, будет более-менее правильно.

Макс С написал : Я М5 поставил потому что наконечник под провод 10 мм.кв. был с таким отверстием

Если провод ПВ-1 то лучше сделать кольцо из жилы. Полосу и жилу очистить от коррозии, смазать специальной смазкой, например: Смазка антикоррозионная электропроводящая УВС Суперконт, УВС Экстраконт, Смазка электропроводящая ЭПС-98, ЭПС-98ВТ (ЭПС-250), ЭПС-СК, Контактная электропроводящая паста КВТ, на крайний случай консистентной смазкой Литол-24 или Циатим.

Макс С написал : Как определить правильно ли выбрана?

Если от ТП до вводов домов ВЛ изолированная и вдоль улиц 3-х фазная то одноквартирный дом должен питаться от сети TN-C-S.

СП 31-106-2002 написал : 10.2 Электроснабжение жилого дома должно осуществляться от сетей напряжением 380/220 В с системой заземления TN-C-S.

То есть деление PEN, для осуществления защитного отключения путем автомата через пожароопасное КЗ, должно быть сделано в 3-х фазной питающей сети напряжением 380/220 вольт до ввода.

А если ВЛ вдоль улиц голый алюминий или питание одноквартирного дома 2-х проводное то питание должно быть по системе ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой, так как в системе ТТ нет защитного отключения путем автомата через пожароопасное КЗ, а аппараты дифзащиты более сложные электромеханические, бывают электронные, устройства и соответственно их надежность хуже чем у автоматов.

ПУЭ-7 написал : 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). …

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

журнал Новости электротехники написал : Михаил Соловьев, заместитель руководителя Департамента государственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго РФ Запрещения системы, обозначаемой по седьмому изданию ПУЭ как ТТ, в настоящее время не существует, на что указано в п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания. Как правило, применение этой системы не рекомендуется, но она может быть использована в случаях, когда в системе TN не могут быть обеспечены условия электробезопасности (сочетание длительности воздействия и значения напряжения прикосновения).

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Обращаем внимание, что если воздушная линия выполнена неизолированными проводами, то ее нейтральный проводник (нулевой рабочий) не может использоваться в качестве PEN-проводника по определению, как не имеющий необходимого уровня механической защиты, то есть электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена. В этом случае, в соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ, следует использовать систему защитного заземления ТТ.

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ Московского института энергобезопасности и энергосбережения Виктор Шатров, референт Ростехнадзора При питании объектов (индивидуальных жилых домов) от воздушных линий с напряжением до 1 кВ, выполненных неизолированными проводами, следует использовать систему защитного заземления TТ в соответствии с указаниями пункта 1.7.59 ПУЭ, так как условия безопасности в этом случае при использовании системы защитного заземления TN, как правило, не могут быть выполнены. Выполнение заземления у потребителя и установка на вводе в индивидуальный дом УЗО с дифференциальным током срабатывания 300 мА в этом случае также обязательны.

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 23/2009 написал :

  1. … Примечание. Применение системы ТТ допускается, в соответствии с положениями п. 1.7.59 ПУЭ, в ограниченных случаях, в частности при подключении индивидуального жилого дома к воздушной линии до 1 кВ, выполненной неизолированными проводами.

Макс С написал : Что такое ТП

Трансформаторная Подстанция.

0