Аватар пользователя
noyes

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Тула

Сообщений: 7

13.12.2010 в 13:51:19

Не нашел в форуме ответа на вопрос или он зарыт глубже.
Как правильно соединять провода в АВ. Например ситуация, когда в один АВ заходит пара проводов(рассмотрим для простоты АВ- 1p). В связи с эти хочется понять? какие варианты правильны и почему (ссылки приветствуются):

  1. В АВ не должны заходить несколько проводов (заходит только один из распаечной коробки). Тогда как правильно по сечению проводов делать распайку? Обычно приходят провода 2,5 и 1,5 (сколько можно скручивать ?) - то тогда какие должны уходить на автомат?
  2. Провода должны заходить рядом с друг с другом.
  3. Провода должны быть скручены/обжаты.

За ранее спасибо.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.12.2010 в 14:01:26

noyes написал :

  1. Провода должны заходить рядом с друг с другом.
  • не более двух, одинакового сечения.
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.12.2010 в 14:11:22

Если провод ПВ3(4), то гильзой на 2 провода. если пв1, то опрессовать

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.12.2010 в 16:46:07

Вообще-то это очень нехорошо. Хотя 2 одинакового сечения и допускается. Правильно - или свой автомат на каждый провод, или ветвиться в коробке (никто же на 5 бытовых светильников не тянет 5 проводов).

0
Аватар пользователя
noyes

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Тула

Сообщений: 7

13.12.2010 в 16:56:49

alexposter написал : Если провод ПВ3(4), то гильзой на 2 провода. если пв1, то опрессовать

Я не говорил о разводке между автоматами. К автоматам обычно идет ВВГ, NYM и т.д. Про многожильные я читал.

gugulaki написал : Правильно - или свой автомат на каждый провод, или ветвиться в коробке (никто же на 5 бытовых светильников не тянет 5 проводов).

При свой автомат на каждый провод - тогда вопрос не возник бы. По поводу коробки - есть правило регламентирующие ответвление? Например пришли провода от 2-х розеток 2,5мм2, от них к АВ должен идти провод какого сечения? Или там пришли :-) 5 по 1,5мм2, то уйдет какой? По логике можно, что позволит автомат, т.е. такой же?

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

13.12.2010 в 17:10:30

Автомат - по минимальному сечению от разветвления. В конце концов, мало ли зачем на шаг завышено сечение, может провод очень длинный - для борьбы с потерями. Если это бытовуха - то тупо полтора квадрата на световые группы (хотя бывают исключения) и по два с половиной на обычные розетки. А если это что-то узкозаточенное (стиральная машина, электроплита) - и нечего на эту цепь ещё что-то вешать.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.12.2010 в 17:28:34

noyes написал : Как правильно соединять провода в АВ.

Две жилы одинакового сечения и так нормально зажмутся, а при количестве жил более двух или разнотипных жил нормальный контакт обеспечится при обжатии их в изолированный наконечник.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.12.2010 в 17:37:35

2noyes

  1. Обычное для электротехники правило: под один зажим (болт, гайку)- не более двух проводов.
  2. Не совсем понял суть вопроса. Да рядом, можно и скрутить вместе...
  3. Обычно этого не требуется, кроме как для многожильных проводов.

noyes написал : Например пришли провода от 2-х розеток 2,5мм2, от них к АВ должен идти провод какого сечения?

Такого-же, ибо другие варианты, в быту как правило, бесполезны.

Одинец написал : В конце концов, мало ли зачем на шаг завышено сечение, может провод очень длинный - для борьбы с потерями.

Может барабан "четверки" с перестройки завалялся, а она - в розетку не лезет... :)

0
Аватар пользователя
noyes

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Тула

Сообщений: 7

15.12.2010 в 15:18:43

Большое всем спасибо. Вопрос закрыт.

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

15.12.2010 в 15:36:48

ПPOPAБ написал : Может барабан "четверки" с перестройки завалялся, а она - в розетку не лезет

Наши монтажники шестерку запихали :)

0
Аватар пользователя
violleta

Местный

Регистрация: 27.09.2010

Москва

Сообщений: 545

15.12.2010 в 15:45:26

Как снять Ваго не обрезая проводов,очень короткие?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2010 в 16:13:42

покручивая вытыщить из зажима

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.12.2010 в 07:26:31

Раскусить и снять

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

16.12.2010 в 08:58:06

Викторыч написал : Раскусить и снять

не обманывайте. Верный ответ -

gugulaki написал : покручивая вытыщить из зажима

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

16.12.2010 в 15:52:34

2Alex_Penza Вам Ваги жалко? Пишет же автор

violleta написал : очень короткие

, может там просто не подлезть, чтобы

gugulaki написал : покручивая вытыщить из зажима

0