DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

14.12.2010 в 18:03:46

Кто связан с эксплуатацией дизель-генераторов, помогите, пожалуйста, разобраться! Начали готовиться к зиме и попытались завести простоявший отключенным с апреля дизель-генератор (Китай, но не жаловались прошлую зиму). Завелся, что называется, с полпинка, прогрелся, показал на холостом ходу разницу напряжений на фазах в пределах 5 - 10 вольт. Включили нагрузку, причем для опробования отключили силовую часть, а оставили только освещение (грубо - не более 30% от общей нагрузки) - и лафа кончилась: запыхтел, задымил и заглох. От городской сети все работает нормально, а что стало с генератором - понять не можем. Вроде бы перепробовали все, начиная с замены топлива и до проверки всех цепей. Может, кто подскажет направление поиска причины. Чисто внешнее впечатление - как когда-то в юности пытались сдвинуть с места гусеничный трактор зернокомбайном СК-4: также загудел, задымил и заглох. Там было понятно. А что сейчас? :(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.12.2010 в 08:14:43

Проверьте диоды в цепи возбуждения. Именно такие симптомы, подключаешь нагрузку - "кразовский" дизель не может генератор провернуть...

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

15.12.2010 в 17:03:27

Надо бы определиться что именно глючит, либо дизель либо генератор.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.12.2010 в 17:28:57

Глючит - гена, дизель - глохнет. Причем, из-за одного закороченного Д245 - глохнет "кразовский" дизель. Такая же фигня на ПАРМе была, экипаж 2 человека водитель-машинист и механик-токарь-сварщик. Электрик - спаси, генератор запускаем - глохнет двигатель! Гена по новее, диоды - таблетки, как в "подкове"... Два диода - вся причина.

0
DREARY
DREARY
Новичок

Регистрация: 12.12.2009

Бишкек

Сообщений: 73

18.12.2010 в 15:30:18

Спасибо, ПРОРАБ. Так оно и было. Все в порядке. На будущее будем знать, "где собака порылась".

0
евгений7797
евгений7797
Новичок

Регистрация: 13.10.2023

Краснодар

Сообщений: 1

13.10.2023 в 18:44:38

добрый вечер.дизель генератор кас 630.двигатель м640р.при ручном пуске нормально развивает обороты сразу 1500.а при запуске с пульта воздухом ненабирает обороты .около 1000.как вродебы воздух плохо давит на рейку.рейка легко ходит.проверял и на 60 кг 100 кг и на 170.одинаково.но сразу после срабатывания реле времени контроля пуска.сразу обороты в норму.но уже ошибка нет оборотов.переходит на маслянный насос от двигателя наверно.а при запуске с пульта воздух давит на рейку.где искать причину .на что обратить внимание.работал исправно 30 лет