Задача: подключить два видеодомофона к одной видеопанели, считывателю карт и электромагнитному замку. Проблема: от щитка идёт в видеодомофону только витая пара а про сетевой забыли. Подключил паралельно два видеодомофона по схеме одного, по витой паре пустил по двум парам 220 В., схема работает, но идёт фон по звуку и на мониторе мелкие полосы. Видио пустил по РК-75, экран заземлил. Помогите в совете как избавиться от фона в данной ситуации!!!!!!! Заранее СПАСИБО за совет!
18.12.2010 в 15:58:12
А запитать видеодомофон просто удлинителем.
19.12.2010 в 18:59:32
Просто удлинителем нельзя. Вся проводка должна быть скрытой.
19.12.2010 в 19:10:37
sss55555 написал : по витой паре пустил по двум парам 220 В.
в один прекрасный момент она не выдержит издевательств...
19.12.2010 в 20:00:54
я на счет узнать откуда помехи и запитать домофон временно по человечески
19.12.2010 в 22:04:27
evgenyy написал : я на счет узнать откуда помехи
А звук по какому кабелю идет,и какова его протяжённость.?
20.12.2010 в 04:30:48
Витая пара не годится... лучше всего использовать 8 ми жильный провод...по типу такого W8х0.22 (100 м)
Кабель сигнальный слаботочный 8ми жильный, цельномедные жилы в экране.
до 60 метром можно испольновать спокойно и будет без помех..(это от видео панели в видео домофону)
А насчет 220 нужно уж точно не витую пару..
Прокладывайте новый кабель в коробе..