Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

12.10.2019 в 16:01:56

Проверьте что стеклохолст держится. А трещины могут быть из-за плохой заделки швов гкл и тогда ничего не поможет.

0
Аватар пользователя
Rom84

Местный

Регистрация: 04.11.2018

Москва

Сообщений: 26

12.10.2019 в 16:09:41

SergSB, Стеклохолст держится. Трещин пока нет. Но они сразу и не появятся. Для меня вообще загадка почему они поклеили таким образом стеклохолст. Ведь основная его задача держать трещины, а потенциальное место их появления это заделанные стыки ГКЛ

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

12.10.2019 в 16:21:57

Землетрясения в Москве редки и не сильны. Т.ч. если трещин нет и стеклохолст держится, то все будет нормально.

0
Аватар пользователя
Rom84

Местный

Регистрация: 04.11.2018

Москва

Сообщений: 26

12.10.2019 в 16:48:51

SergSB, Это конечно радует. Но вот от перепадов температуры и влажности этой осенью(неделю были открыты окна) на другом потолке в другой комнате появились трещины, хотя все давно просохло и было покрашено. И ремонт даже не закончен еще. Подобных сюрпризов не хотелось бы больше.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20757

12.10.2019 в 17:17:57

Rom84, вероятность появления трещины именно в том месте, где у вас получился стык стеклохолста, стремится кнулю, даже если стык прямо над стыком ГКЛ. Поэтому забейте.

0
Аватар пользователя
notb

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 24

22.11.2019 в 19:22:36

Опасаюсь появления со временем трещин по стыкам ГВЛ на потолке! Фаски армированны лентой, все выровнено ротбанд + ротбанд финишом. После высыхания появилась в нескольких местах "паутинка" на стыках ... (есть мысль зашкурить "штробу" в миллиметр и поклеить 2х2 сетку и далее опять бумагой кнауфовской ?!? или просто чуть расшить и замазать шпаклей?) Сейчас предстоит: шпаклевание + стеклохолст 50гр + финишное шпаклевание + покраска по классике шпаклюют и затирают шитроком до идеального плоскости! Но наткнулся на Ротбанд Пасту и заинтриговала фраза про виниловую основу (ну или как-то так, про винил в общем) Вопрос - может лучше Пасту вместо Шитрока использовать ?!? Она не пластичней, в плане скрытия возможных трещин?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

22.11.2019 в 19:43:37

notb, зачем вы спрашиваете совета, если изначально сделали полную ересь! Какой ротбанд на гвл, какая к черту сетка 2х2 :net:, откуда такая технология, почему саморезы видны? Где унифлот, где лента курт?

0
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6031

22.11.2019 в 19:51:25

notb, Если хотите качественно подготовить потолок- снимите весь ротбанд с гипса. Швы обработать Унифлот или Фуген проклеить по швам не серпянку (сетку) а именно бумажную ленту для швов. Снова перешпаклевать швы. А уж затем смотреть нужно ли вам-

notb написал: шпаклевание + стеклохолст 50гр + финишное шпаклевание шитроком до идеального плоскости!

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

22.11.2019 в 23:56:48

живут же люди... одного не пойму - зачем гкл потолок в малых формах ? проще натяжной сделать и не париться

0
Аватар пользователя
notb

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 24

23.11.2019 в 03:24:49

dmitrovski, ИгорьPurnesh, ротбанд(+ротбанд финиш = фуга) на гвл, потому-что тянули плоскость идеально ровную, а гвл нихрена не ровный на любые подвесы (предвижу вопросы - профиля и подвесы кнауф , нормальные, не эконом!). К тому же потолок там комбинированный, наполовину гвл наполовину ротбанд (не буду вдаваться в подробности, так технологически решено для минимизации опускания потолока! с натягой не ко мне в принципе, к тому же не готов терять 3см уровня потолка) саморезы видны (не выкрутил еще), это саморезы от маяков, по которым тянули, это не от гвл, уровень ГВЛ на 2-4мм выше, в зависимости от места)!

Повторю основной вопрос - РотбандПаста vs Шитрок - что лучше на предмет "растяжения" для сдерживания возможных трещин-паутинок ?!?

зы кинул пару фоток, бумагав фасках гвл и периметру такая, приклеина на шитрок примерная картинка конструкции такая ... и какбы уже сделанно и не хотелось бы обсуждать этот вопрос! другого решения, чтобы сделать потолок максимально "высоким" я не нашел! перепад плит перекрытия потолка порядка 10см, поэтому штукатурить все - не вариант! у меня получилось выведено в ноль к минимальной точке плиты перекрытия ...

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

23.11.2019 в 11:59:04

notb написал: перепад плит перекрытия потолка порядка 10см

перепад не плит а высот это большая разница вы глазом погибь 2см на 2 метра не заметите в центре комнаты а тут 10 см на комнату... сделали себе проблем - думаете теперь вас спасет волшебное сочетание ? не спасет

0
Аватар пользователя
notb

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 24

23.11.2019 в 15:55:45

fhntv написал: вы глазом погибь 2см на 2 метра не заметите в центре комнаты

мне не надо ничего замечать, мне достаточно знать! Я ремонт делаю не для зевак и зрителей, а для себя!

Меня щас волнует только перестраховка, от возможных проблем, которые случаются, когда ГВЛ кладут в один слой! Об этом уже пожалел, нужно было не заморачиваться с -1см и положить ГВЛ в два листа в перехлест ...

по существу есть что сказать? пользовали РотбандПаста ?!?

зы персы, которые за кухонным гарнитуром стены не шпаклюют - это не про меня!

ps и вопрос по "Шитроку"?!? у нас не представлен именно этот бренд, а не так давно появился Danogips (как понял его и называют "Шитроком" или он является его аналогом). Использовал именно его, так как более привычной и стабильно качественной корейской Террако Хендикоут не было в наличии( По качеству результата, как понял, они схожи и народ подсел не нее из за более дешевой цены ... Ктонить может поделится впечатлениями и сравнить Терраку и ДаноГипс ... что лучше, ну и хотелось бы услышать мнение и про РотбандПасту в сравнении с ними?!?

0
Аватар пользователя
Radio51

Местный

Регистрация: 18.05.2015

Мурманск

Сообщений: 141

23.11.2019 в 16:29:48

notb, последний год пользую Шитрок ,что на вашем фото с зеленой полосой и Ротбанд пасту. Всё готовится под покраску следующим пирогом: грунт, стеклохолст на шпаклевку клею, далее шпаклевка ( ЛР или Кнауф полимер финиШ) , далее шитрок или паста слой и слой на сдир, грунт и покраска. Мне больше понравилась паста в плане шлифовки. Мне кажется она лучше шлифуется чем шитрок. А в общем,- тянутся одинаково, задиров не оставляют.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

23.11.2019 в 18:25:22

notb, ответьте на несколько вопросов, Шаг несущих профилей 500мм Шаг подвесов Трещинка по продольной кромке или торцевой Кромка фальцевая, на торце делали кромку Почему стыки не заделывали унифлотом (шитрок здесь не годится) Толщина ротбанда (хотя это нонсенс, что потолок из гвл кривой)???

0
Аватар пользователя
notb

Местный

Регистрация: 13.09.2017

Москва

Сообщений: 24

23.11.2019 в 18:52:53

Radio51, благо!

dmitrovski,
шаг профилей 400мм, подвесов также, трещина вдоль, и одна посередине листа поперек - паутинка с волосок, проявилась уже после шкурения (расковырял (на фото видно - посреди потолка) - раствор жесткий однородный, держится отлично, без воздуха ... короче все норм) да кромку дополнительную делали, бумагу клеили везде (и на примыкании к стенам по периметру комнаты будут), унифлота нет в наших краях, всегда клеили не "шитрок". Толщина ротбанд-финиша от 1-5мм. Толстый слой из за усадки перлфикса на приклееного к потолку гвл, это в принципе и предполагалось! Ну и также чуть завалили плоскость в одном угле на чистом ротбанде, сдолбили, но чтобы вновь вывести плоскость пришлось опустить общий уровень на 1-1,5мм Потолок из ГВЛ всегда не идеально ровный, даже чисто на подвесах. Просто понятие о идеальной плоскости у всех разное, кто-то допускает щели до миллиметра на просвет 3м провила и черные пунктирные полосы от него ... я нет!

Прошла неделя, все только нормально высохло и поэтому затрещало, щас все усядется и зашпаклюется, оклеется холстом и надеюсь все будет оки! По крайне мере "строители" меня уверяют, что стеклохолст сдержит возможные в последствии трещины! Но я пытаюсь перестраховаться и от этого и пишу тут ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу