НиколаКо
НиколаКо
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Самара

Сообщений: 52

17.12.2010 в 10:52:22

Уважаемые гуру! Псевдоэлектрик приятелю в гостинке проводку сделал проводом ПВС причем в распредкоробках скрутки обмотанные изолентой. К сожалению переделать проводку онне может по финансам и времени. Возможно хотя-бы скрутки исправить таким образом: опрессовать трапецией наконечниками и использовать в распредкоробках ВАГО?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

17.12.2010 в 11:11:39

Я бы пропаял, а поверх два слоя термоусадки. Если с пайкой сложности - тогда WAGO 222 Вам в помощь.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

17.12.2010 в 11:37:45

НиколаКо написал : опрессовать трапецией наконечниками

Если есть чем опрессовать и не требуется разборность соединения, тогда почему бы не опрессовать сами соединения (разобрав скрутки и заново зачистив жилы)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135867

17.12.2010 в 11:44:13

Марсик написал : Я бы пропаял,

+1

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.12.2010 в 12:53:14

НиколаКо написал : скрутки обмотанные изолентой

если скруточки сделаны "добротно" можено просто накрутить на них качественный СИЗ

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

17.12.2010 в 14:03:14

У меня был похожий случай - пропаял с канифолью(скрутки были свежие) Прошло два года - жалоб не поступало. Собираюсь ради интереса заглянуть туда посмотреть как выглядят пайки т.к. помещение плохо отапливается.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

17.12.2010 в 14:15:39

2юра Т СИЗ на многопроволочную жилу? Как вы это себе представляете?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135867

17.12.2010 в 14:39:21

юра Т написал : если скруточки сделаны "добротно" можено просто накрутить на них качественный СИЗ

За такое электрик получает по шапке и направляется в сторону выходной двери...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.12.2010 в 15:36:59

Викторыч написал : СИЗ на многопроволочную жилу? Как вы это себе представляете?

3M™ Performance Plus или TORIX T16 вполне, как и рекомендуют производители

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

17.12.2010 в 16:35:35

BV написал : За такое электрик получает по шапке и направляется в сторону выходной двери...

+

По сути вопроса - думаю, если нормально сделаны эти самые скрутки, они проживут дольше оболочки ПВСа. Не надо ничем обжимать. Да и паять тоже.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.12.2010 в 00:36:41

2Викторыч А чем СИЗ то не угодил? ПВС в проводке нареканий не вызывает, а СИЗ на многопроволочной ... прям беда! Нормально он себя будет чуствовать на любой жиле.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу