Добрый день. Извините что снова поднимаю эту тему, но мне нужна консультация специалиста. Делаем в комнате точечные светильники на потолке. Получается что на одном проводе (NYM 3*1.5) который идет от выключателя будут присоеденены 2 точечных светильника ( либо галоген, либо диод). Проблема в следующем: от выключателя идет провод по потолку в кабель-канале, на конец и середину данного провода надо подключить точ. светильники( 1 на конец провода и 1 в середине). Электрик предложил следующее: что бы муж зачистил провод в середине и присоединил туда наш точечный светильник и соответственно на конец провода точно так же. Меня в этом смущает отсутствие изоляции. Вопрос в следующем: как это сделать правильно??? А то способ предложенный электриком напоминает деревенский вариант подключения к соседскому кабелю, что б не платить за элеткричество - провода кинул а что с ними и как - все равно, шибанет кого или нет.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

19.12.2010 в 23:48:26

Zinka написал :

в месте подключения " по-середине " кабеля -ваш муж должен поставить распредкоробку. В ней сделаете соединение и на средний светильник выведете отдельный кабель небольшой длины. Будет не по-деревенски..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.