koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.12.2010 в 10:59:07

Здравствуйте! К выключателю подходят три провода: черный - горит в полнакала индикаторная отвертка, синий - фазный и полосатый - ноль. На потолке так же три провода. Одна фаза и ноль и черный. На фазу с нулем подключаю - работает одна клавиша, а третий провод с нулем не хочет. В чем может быть дело? я так понимаю должно быть две фазы и они должны прерываться выключателем. А там наводка.
Помогите разобраться!

0
VUV
VUV
Местный

Регистрация: 09.09.2010

Муром

Сообщений: 208

22.12.2010 в 11:41:53

2koka
Подобный вопрос разбирался в другой теме.
Посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124962&p=2143329&viewfull=1#post2143329

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.12.2010 в 12:18:41

да я прочел тему и понимаю как должно выглядеть, но при подключении не работает вторая клавиша, может быть дело в щитке?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.12.2010 в 12:29:17

У Вас на выключатель (как должно быть) приходит фаза, пометьте (выключатель не установлен)? В потолке должен быть ноль пометьте? Отключите питание АВ и прозвоните два провода с выключателя до люстры тестером.

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

22.12.2010 в 13:32:39

тестера нет, без него не проверить?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.12.2010 в 13:47:57

Или у соседа или батарейка с лампочкой.

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 01:23:02

раздобыл тестер, светло будет сделаю отпишу, только я не пойму момент необходимо прозвонить фазу в выключателе с нулем на потолке? эта клавиша на котором эти провода работает, мне надо вторую сделать

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 07:06:59

От распаячной коробки на потолок – идет ноль. От распаячной коробки на выключатель – идет фаза. И между потолком и выключателем через коробку проложены два провода. Вот их и прозвоните. Один у Вас исправен.

0
koka
koka
Новичок

Регистрация: 21.12.2010

Пенза

Сообщений: 70

24.12.2010 в 11:11:36

Bladiclab написал : Отключите питание АВ и прозвоните два провода с выключателя до люстры тестером

прозвонил...звонит!

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 11:17:33

Если провода исправны, можно подключать.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

24.12.2010 в 11:24:25

koka написал : я так понимаю должно быть две фазы и они должны прерываться выключателем. А там наводка.

koka написал : да я прочел тему и понимаю как должно выглядеть

"Нет, не понимаете" (с)

На выключатель от РК протянут провод на 3 жилы. Одна жила всегда под напряжением. Она заходит в двухклавишный включатель. Перекидывая кнопки выключателя, мы замыкаем на эту фазу ещё две жилы.

Вам надо смотреть РК. То место, где у вас подключен тот провод, на котором горит отвертка у выключателя.

В доме есть линия PE? К розеткам подходить только фаза и ноль, или дом новый и есть заземление?

0