Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

24.12.2010 в 11:15:55

2ЗИЛЬБЕР > 1.7.159. В случае питания передвижной электроустановки от стационарного источника питания для защиты при косвенном прикосновении должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.79 с применением устройства защиты от сверхтоков. При этом время отключения, приведенное в табл. 1.7.1, должно быть уменьшено вдвое либо дополнительно к устройству защиты от сверхтоков должно быть применено устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток. В специальных электроустановках допускается применение УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли. При применении УЗО, реагирующего на потенциал корпуса относительно земли, уставка по значению отключающего напряжения должна быть равной 25 В при времени отключения не более 5 с. 1.7.160. В точке подключения передвижной электроустановки к источнику питания должно быть установлено устройство защиты от сверхтоков и УЗО, реагирующее на дифференциальный ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1-2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку. При необходимости на вводе в передвижную электроустановку может быть применено защитное электрическое разделение цепей в соответствии с 1.7.85. При этом разделительный трансформатор, а также вводное защитное устройство должны быть помещены в изолирующую оболочку. Устройство присоединения ввода питания в передвижную электроустановку должно иметь двойную изоляцию.

Основная защита - правильное защитное зануление совместно с плавкими предохранителями или автоматом в РП, обеспечивающими отключение в течение 0,2с при замыкании фазы на зануленный ([пятой] жилой PE питающего кабеля) корпус крана. Если предохранители/автомат не обеспечивают это время защитного отключения - то должно быть применено УЗО. Впрочем, УЗО в любом случае повысит безопасность, но тут еще надо смотреть на состояние электрооборудования крана, величину его нормальных фоновых утечек, чтобы УЗО не выбивало постоянно при нормальной работе. ИМХО, необходимо также повторное заземление нейтрали у РП, от которого питается кран.

также> 1.7.162. На вводе в передвижную электроустановку должна быть предусмотрена главная шина уравнивания потенциалов, соответствующая требованиям 1.7.119 к главной заземляющей шине, к которой должны быть присоединены: нулевой защитный проводник РЕ или защитный проводник РЕ питающей линии; защитный проводник передвижной электроустановки с присоединенными к нему защитными проводниками открытых проводящих частей; проводники уравнивания потенциалов корпуса и других сторонних проводящих частей передвижной электроустановки; заземляющий проводник, присоединенный к местному заземлителю передвижной электроустановки (при его наличии). При необходимости открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены между собой посредством проводников дополнительного уравнивания потенциалов.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.12.2010 в 14:21:00

ЗИЛЬБЕР написал : кран РДК 25 тонн сделан в ГДР 380 вольт.

Интересует должно ли стоять что то типа УЗО?

Нет... Более того - он не сможет работать вообще. Не смотря на то что там все катушки и цепи управления должны быть на 380 В. Разве, что после полной реконструкции...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.