игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

24.12.2010 в 19:52:43

Саморезом пробит (вероятно) кабель на розетку. Сработало УЗО. Автоматы не сработали. Принудительно включить УЗО не получалось. Вывернут саморез из кабеля. УЗО включилось. Но розетка и две других на этой группе (не шлейфом) не работают.
Консультирую дистанционно, сам посмотреть на месте не могу. На месте аварии не электрик, но человек с техническим образованием.
Розетки важны, посадить потребители на удлинители почти не возможно.
В чем может быть причина не пойму.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 19:56:11

игорь3 написал : Вывернут саморез из кабебеля.

Вскрывать, а там будет видно.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

24.12.2010 в 19:59:29

Bladiclab написал : Вскрывать, а там будет видно.

Теоретически можно представить что в стене призошло. Саморез закоротил нейтраль на стену или на заземление. Что могло произойти еще?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 20:01:15

Возможно, и не один саморез сидит.

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

24.12.2010 в 20:04:23

Bladiclab написал : Возможно, и не один саморез сидит.

Тогда бы выбивало УЗО или автомат или должно быть три обрыва в разных местах, которые образовались уже после аварии? Что маловероятно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

24.12.2010 в 20:20:33

игорь3 написал : Но розетка и две других на этой группе (не шлейфом) не работают.

А как? Что пропало фаза или ноль?

0
игорь3
игорь3
Резидент

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

24.12.2010 в 20:41:53

Bladiclab написал : А как? Что пропало фаза или ноль?

Пропала фаза. Это только теперь стало понятно. Человек сидел без розеток. Он не догадался проверить предохранитель на этаже, который тоже выбило.
Теперь все заработало. :) Нужно было проверить автомат на этаже, вот и все. Тему нужно закрывать.

Bladiclab написал : А как?

Огромное вам спасибо за внимание.
А мне это стоило 20 минут нервов. Ведь электрику там монтировал я этой весной.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу