F3R
F3R
Новичок

Регистрация: 07.10.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

26.12.2010 в 17:21:05

Добрый вечер! Купил люстру Viromax на 6 ламп по 60w (цоколь е14). Поставил 6 лампочек OSRAM 60w. Проблема в следующем: когда нажимаешь двойной включатель полностью - горят три из шести лампочек на максимуме, а когда включаешь наполовину, то горят все еле-еле. Очень тускло. Пробовал димер, то же самое. Чуть крутанешь - горят все тускло. Когда наболтаешь на максимум - горят только три из шести. Пробовал по-разному подключать - ничего не помогло.... в чем может быть проблема???

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

26.12.2010 в 17:43:18

не правильно подсоединили, а раньше двухклавишный выкл. работал, я в смысле про старую люстру, было 2-а включения?

0
F3R
F3R
Новичок

Регистрация: 07.10.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

26.12.2010 в 17:49:29

на старой люстре было 2 включения. С первым включалась центральная, со вторым боковые. На новой люстре три канала для провода. Из потолка тоже три провода. Один сбоку и два соединенные. Который сбоку - подключил на ноль, остальные два воткнул рядом. В выключателе тоже три провода. Подключал по-разному - не помогает...

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

26.12.2010 в 17:55:54

выключатель не снимали ? и не трогайте! дело в подключении, провода перепутали, на потолке, в пол накала потому что последовательно через выкл. Наверное всётаки выкл. трогали, да?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

26.12.2010 в 17:58:28

2F3R Уж не "землю" люстры вы на ноль/фазу подключили?

0
F3R
F3R
Новичок

Регистрация: 07.10.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

26.12.2010 в 17:59:34

Да, выключатель новый поставил уже, старый развалился совсем...

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

26.12.2010 в 20:45:57

F3R написал : Да, выключатель новый поставил уже, старый развалился совсем...

а? правильно поставили вход фазы и два выхода, судя по тому, что написали провода перепутаны, либо в выкл. либо на потолке )

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

26.12.2010 в 20:51:59

2F3R Купите себе индикаторную отвёртку, снимите выключатель и отключите провода от люстры. Определите отвёрткой фазу на выключателе, подключите её к общему контакту выключателя, остальные два провода на оставшиеся два контакта. Уважающие себя производители на механизме выключателя рисуют его схему, откуда видно, какой контакт общий,(фазный) а какие на люстру пойдут. Включив обе клавиши выключателя найдите 2 фазных провода у люстры, третий будет нулевым, соответственно этому, т.е. на общий провод ламп подключите нулевой провод, а на оставшиеся- фазные. Всё, люстра должна работать правильно.

0
F3R
F3R
Новичок

Регистрация: 07.10.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

27.12.2010 в 09:39:52

Михаил 53 написал : 2F3R Купите себе индикаторную отвёртку, снимите выключатель и отключите провода от люстры. Определите отвёрткой фазу на выключателе, подключите её к общему контакту выключателя, остальные два провода на оставшиеся два контакта. Уважающие себя производители на механизме выключателя рисуют его схему, откуда видно, какой контакт общий,(фазный) а какие на люстру пойдут. Включив обе клавиши выключателя найдите 2 фазных провода у люстры, третий будет нулевым, соответственно этому, т.е. на общий провод ламп подключите нулевой провод, а на оставшиеся- фазные. Всё, люстра должна работать правильно.

Спасибо большое за развернутый ответ!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

27.12.2010 в 10:17:16

F3R написал : Спасибо большое за развернутый ответ!

Учтите фаза может быть на люстре, а ноль на выключателе.

F3R написал : На новой люстре три канала для провода.

А вот это вызывает подозрения, уж не РЕ ли на люстру идет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.