можно ли ставить однополюсной автомат на ноль,подскажите пункт ПУЭ где это описывается
26.12.2010 в 19:53:12
можно ли ставить однополюсной автомат на ноль,подскажите пункт ПУЭ где это описывается
26.12.2010 в 20:00:55
Бетман написал : можно ли ставить однополюсной автомат на ноль
Нет.
26.12.2010 в 20:06:48
Бетман написал : подскажите пункт ПУЭ где это описывается
26.12.2010 в 20:07:33
а пункт пуэ неподскажете, а то на работе напрягают что надо ставить, или будем разбиратся, это при одофазном вводе в дом
26.12.2010 в 20:10:08
Бетман написал : а пункт пуэ неподскажете, а то на работе напрягают что надо ставить, или будем разбиратся, это при одофазном вводе в дом
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается.
26.12.2010 в 20:36:53
Это лучше:
ПУЭ-7 написал : 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
26.12.2010 в 20:44:49
Бетман написал : а то на работе напрягают что надо ставить, или будем разбиратся, это при одофазном вводе в дом
Хм-м... Может от сюда "ветер дует":
ПУЭ-7 написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители
Вы уж уточните, кто и что от вас требует.
26.12.2010 в 20:49:45
L+N, так нельзя ... з.ы: двухполюсной )
26.12.2010 в 20:55:41
ПPOPAБ написал : при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники
Так очевидно, что уж никак не отдельными устройствами на L и N... а полюбому одним общим
ПPOPAБ написал : независимый расцепитель
26.12.2010 в 20:56:40
меням ввод в дом, счетчик устанавливаем на фасаде дома, горсети требуют ставить два однополюсных автомата, они так делают
26.12.2010 в 21:04:56
Бетман написал : два однополюсных автомата
Ума у них до... много...