Бетман написал : меням ввод в дом, счетчик устанавливаем на фасаде дома,
Вот ответ:
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Бетман написал : горсети требуют ставить два однополюсных автомата,
Попросите у них предписание, за подписью главного инженера. Затем отошлете в "Ростехнадзор" и посмеетесь когда неполное служебное за:
Бетман написал : они так делают
"вклеют" в трудовую книжку, супер специалистам...