jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

28.12.2010 в 07:09:11

Вытворил у себя такое: при укладке кабельного теплого пола Теплолюкс на кухню, под керамогранит, не учел, что в стяжке, на расстоянии 10-15 см от датчика тепературы оказалась труба отопления (глубже и в стороне). Под кабель, и, соответственно, под датчик тепературы, уложен фольгоизол. Прошлой зимой, когда дом (типовая 16-и этажка) был только сдан температура воды в сист. отопления не превышала 50 гр, нареканий к работе теплого кабельного пола небыло, этой зимой средняя температура в системе отопления 60-80 гр, и, с учетом электронного программируемого модуля управлением теплым полом, он вообще не запускается. Т. е. максимальная возможная температура пола выставляется не более 30 гр, а модуль показывает тепературу пола - 35 гр. Ломать керамогранит и отключать систему отопления (или ждать лета) естественно не хочется..... Может есть какие-то более интеллектуальные решения?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.12.2010 в 09:10:35

Лучше всего это перенести датчик температуры, если смонтирован правильно то он в гофре и вынимается легко, дальше ищем где гофра датчика переходит со стены в пол(все это конечно замазано). и заводим датчик снова прокладывая кабель в плинтусе подальше от трубы отопления. Место установки датчика выбираете сами. В новом месте установки (желательно знать как точно проходят кабеля теплого пола)убирается одна плитка и монтируется датчик температуры(желательно иметь новую запасную керамическую плитку). Ставим обратно плитку. Проверяем работу теплого пола

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2010 в 09:14:12

Какова толщина и структура пола над кабелем, Где расположен регулятор?

В удаленном месте от внешней стены(трубы отопления) надо переустановить датчик. Надеюсь он правильно смонтирован(извлекается из пола?). Вариантов 2 : 1 Реализуем только при малой толщине пола над кабелем -

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

28.12.2010 в 09:49:22

Ломать кафель не хочется...... Тумбочку над датчиком поставить не получится - под мебелью кабеля нет ессно. А посреди кухни она смотреться не будет думаю. Над кабелем суммарный слой (керамогранит, клей, грунтовка ;) , стяжка) - 50 - 55 мм(для повышения теплоемкости пола). Датчик конечно вынимается. Думал что-нибудь боле интеллектуальное предложите - типа замена датчика температуры на датчик (терморезистор) с другой линейной характеристикой и т. д.;). Жду еще идеи. Спасибо.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.12.2010 в 10:00:19

Если шов между плитками 4 мм то можно сделать не вынимаемый датчик пола(аккуратно пропилив между ними на нужную глубину и все залить потом и замазать)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2010 в 10:34:40

jjb написал : Над кабелем суммарный слой (керамогранит, клей, грунтовка , стяжка) - 50 - 55 мм(для повышения теплоемкости пола). Датчик конечно вынимается. Думал что-нибудь боле интеллектуальное предложите - типа замена датчика температуры на датчик (терморезистор) с другой линейной характеристикой и т. д.. Жду еще идеи. Спасибо.

Вам нужно обмануть контроллер. Для этого надо снять или найти характеристику датчика(температура/сопротивление) и рассчитать сопротивление для сдвига с учетом гистерезиса контроллера управления для недопущения перегрева кабеля. Второй интеллектуальный вариант --- перешить контроллер регулятора, но это практически невозможно.

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

28.12.2010 в 11:17:41

Anat78 написал : Если шов между плитками 4 мм то можно сделать не вынимаемый датчик пола(аккуратно пропилив между ними на нужную глубину и все залить потом и замазать)

Это идея!

Насяльника написал : Вам нужно обмануть контроллер. Для этого надо снять или найти характеристику датчика(температура/сопротивление) и рассчитать сопротивление для сдвига с учетом гистерезиса контроллера управления для недопущения перегрева кабеля.
Второй интеллектуальный вариант --- перешить контроллер регулятора, но это практически невозможно.

Красиво, но лето учли? Не менять же датчик раз в пол года?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.12.2010 в 11:19:51

Точно летом то отопления не будет и измененная схема просто не будет работать(точнее будет работать на полную мощность пока не сгорит, а там уже и не будет работать). Только перенос датчика поможет.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2010 в 11:32:30

jjb написал : Красиво, но лето учли? Не менять же датчик раз в пол года?

Конечно нет. Надо сделать как положено - увести датчик от зоны нагрева трубы. Установить его точно на глубине кабеля между линиями кабеля. Но вы же сами хотите по другому, как нибудь интеллектуально извернуться. В тех полах, что я ставил, датчик имеет D~ = 8-12 мм. А так желаю удачи :):)

0
jjb
jjb
Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

28.12.2010 в 11:39:05

Короче извините мужики. Нашел я решение. Блин, пока не начал рассуждать о проблеме с профи (с Вами) голова не в полную работала. Начал перечитывать свой первый пост и возник вопрос - какого фига максимальная т-ра 30 градусов на блоке? В прихожей на непрограммируемом вроде было 40 (оказалось 45). Так как инструкции дома пришлось скачать. Все просто. Цитирую: *Раздел «Настройки и ограничения»

  1. Ограничение максимальной температуры пола Данный параметр устанавливается в зависимости от типа напольного покрытия и в дальнейшем, при эксплуатации прибора не даст ошибочно установить температуру комфорта выше максимально допустимой. Эта функция особо важна, если у Вас есть дети.* На этом блоке максималка тоже 45. Просто надо внимательнее было прочитать инструкцию, думаю запаса в 10 градусов будет достаточно для комфорта. Осталось перепрограммировать.
0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.12.2010 в 11:40:38

Датчики температур под мягкое напольное покрытие представляют собой небольшие пластиковые цилиндры, размером 4*15 мм, закрепленные на конце подключающего кабеля.
Датчики для теплого пола под плитку чуть больше по размеру и имею специальную защитную гелевую оболочку, которая предохраняет датчик от механических повреждений твердой напольной плиткой, а так же от агрессивной среды плиточного клея или бетонной стяжки.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу