Собственно сегодня электрический полотенцесушитель Сунержа примерно 20 минут проработал, нагрелся до двух делений и выбил УЗО 16А 30ма. При повторном включении был слышен какой-то шум внутри и потом снова срабатывает УЗО. Раньше такого не было. Гарантия кончилась полгода как. Есть подозрения на коррозию ТЭНА - соответственно его пробой.
Производитель срока службы прибора не указывает - только гарантия 12 месяцев и все. Куча запретов на вскрытие и не более. Никаких сервис центров и прочей послегарантийной инфы. :mad: Даже работу офиса в праздники на сайте поленился выложить.

ЗЫ Пойду попробую прозвонить землю между контактами, может чего намеряю бытовым мультиметром...

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.01.2011 в 09:53:53

одноразовый. в мусор. шум внутри говорит о искрении- скоро совсем перегорит.

0
Топтоп
Топтоп
Резидент

Регистрация: 12.11.2009

Москва

Сообщений: 1172

04.01.2011 в 11:07:05

greg111 написал : одноразовый. в мусор.

Грустно как-то 12 тыр в помойку... А ТЭН если заменить?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

04.01.2011 в 12:15:28

Посчитайте

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.01.2011 в 12:37:15

если можно разбирать- нужно разобрать. по ходу будет видно ремонтопригодный или нет.

0
Топтоп
Топтоп
Резидент

Регистрация: 12.11.2009

Москва

Сообщений: 1172

01.03.2012 в 20:20:15

Собственно решил проблему, может кому пригодится. Абсолютно случайно нашел http://www.termatech.ru/electric-elements.html Мой нагреватель MEG 1.0 0.3кВт обошелся мне в 3 тыс. рублей. Дали гарантию 24 месяца. Можно конечно было вкрутить чтонть понаряднее типа KXT3, но подумал... и не стал. Схема с внешним таймером вполне себя зарекомендовала, да и ИМХО более гибкая нежели этот модуль. Жаль на стенде нельзя было этот модуль покрутить... Может тогда бы и купил KXT3. Вчера купил MEG 1.0, сегодня поставил. Из необходимого инструмента потребовался один ключ на 22. Снял, открутил старый ТЭН, закрутил новый, повесил. Все. Весь процесс занял не более 10 минут. Вот уже полтора часа - полет нормальный ;)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2012 в 23:54:44

я чет всегда думал что они маслонаполненные..:eek:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.03.2012 в 00:21:02

4eh написал : я чет всегда думал что они маслонаполненные..

Да нет, сухие тоже есть. И даже вроде-бы встречаются с кварцевым песком в качестве инертной массы.

Топтоп написал : Из необходимого инструмента потребовался один ключ на 22. Снял, открутил старый ТЭН, закрутил новый, повесил. Все

А какая резьба на ТЕНе и ПС (диаметр)? В ПС наверно внутренняя?

0
Топтоп
Топтоп
Резидент

Регистрация: 12.11.2009

Москва

Сообщений: 1172

02.03.2012 в 08:42:26

4eh написал : они маслонаполненные

В моем - так и есть, какое-то масло, довольно текучая зеленоватая субстанция.

zvezdopad написал : А какая резьба на ТЕНе и ПС

1/2" наружная и внутренняя соответственно.

0