hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

04.01.2011 в 12:38:22

Всех с новым годом! Помогите советом? Распределил электрику по линиям, а как по группам раскидать? Квартира трешка-ванная и туалет раздельные, утепленная лоджия, кухня, коридор ну и три комнаты, стиралка на кухне. Кухня: АВ 32А-варочная поверхность АВ 16А-стиральная машина АВ 16А-теплый пол АВ 16А-розетки Туалет: АВ 16А-водонагреватель Лоджия: АВ 16А-розетки+свет АВ 16А-теплый пол

АВ 16А-розетки зала АВ 16А-розетки спальни АВ 16А-розетки детской АВ 6А-кондиционер Освещение квартиры-наверное на два автомата 6А.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2011 в 12:47:48

Вы же все уже раскидали! На теплый пол 16А может быть лишним, ведь кабель как правило 3*1,5. А вот на кондей положил бы 3*2,5 под АВ С16 - так, на всякий случай... Подозреваю, что вот это

hobtaroma написал : а как по группам раскидать?

означает "как расставить УЗО", нет?

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

04.01.2011 в 12:53:04

Да действительно, ошибся, теплые полы по 10А. А кондер будет мелким, площадь всего около 13 кв.м.

Марсик написал : означает "как расставить УЗО", нет?

Вы совершенно правы, не знаю как поудобнее расставить

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2011 в 13:03:41

hobtaroma написал : Вы совершенно правы, не знаю как поудобнее расставить

От бюджета таки зависит многое. Как вариант: Санузел (свет, розетки, ВН) - УЗО 10мА; Кухня (варка, СМ, теплый пол, розетки) - УЗО 30мА; Все остальные розетки (кондей, лоджия (если теплая) - туда же) - УЗО 30мА; Весь свет - УЗО по желанию. Рабочий ток УЗО больше или равен току группы (не ошибетесь, если поставите все с током, большим или равным номиналу вводного АВ). Предполагаю, что ввод однофазный.

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

04.01.2011 в 13:06:17

стиралка в кухне, розетка во влажной ванной-в зеркале, водогрей в невлажном туалете (он отдельно от ванной)

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

04.01.2011 в 13:09:56

Бюджет средненький, вероятно все будет ЭКФ, ну может быть шнайдер. ребят, я сейчас в китайку, а после обязательно все ваши советы посмотрю, всем спасибо

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2011 в 13:10:07

Отредактировал предыдущее сообщение.

hobtaroma написал : стиралка в кухне, розетка во влажной ванной-в зеркале, водогрей в невлажном туалете (он отдельно от ванной)

Это понятно, сути дела не меняет.

hobtaroma написал : Бюджет средненький, вероятно все будет ЭКФ, ну может быть шнайдер.

Ну и сравнили! ЭКФ - это бюджетный-бюджетный бюджет! Schneider - хорошо, годно.

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

04.01.2011 в 16:58:28

Марсик написал : Ну и сравнили! ЭКФ - это бюджетный-бюджетный бюджет! Schneider - хорошо, годно.

Я это к тому, что если шнайдер наберется в магазине, то так тому и быть, в крайнем случае-ЭКФ, ИЭК и т.д.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2011 в 17:16:32

hobtaroma написал : Я это к тому, что если шнайдер наберется в магазине, то так тому и быть, в крайнем случае-ЭКФ, ИЭК и т.д.

Стоит постараться набрать. В крайнем случае, можно оптимизировать число групп в сторону уменьшения.

0
Игоревич
Игоревич
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

04.01.2011 в 20:53:24

hobtaroma написал : не знаю как поудобнее расставить

По идее на каждую группу свое УЗО.

hobtaroma написал : Освещение квартиры-наверное на два автомата 6А.

каждая комната - свой автомат на освещение на 6А, я обычно так делаю, но опять же зависит от светильников.

hobtaroma написал : АВ 16А-водонагреватель

Розеток (для фена, плойки и т.д) не предусматривается? водогорей под УЗО 16А/10ма

0
hobtaroma
hobtaroma
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

05.01.2011 в 11:00:19

Марсик написал : Все остальные розетки (кондей, лоджия (если теплая) - туда же) - УЗО 30мА;

а на теплую лоджию 30 мА УЗО хватит, или лучше 10 мА только на лоджию поставить (розетки, свет и теплый пол)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу