Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

04.01.2011 в 13:21:42

За два года съело боченок! Просто выело кусок. Стоял на подключении полотенчика. Перед ним латунные уголки. За ним латунная американка, потом полотенчик нержавка. Стояк видимо оцинковка. Похоже на электрохимию. При этом второй (нижний) ввод все нормально. Вот так бывает. Части резъбы уже небыло рванут могло в любой момент!

0
Вложение
Аватар пользователя
kozhnik

Местный

Регистрация: 04.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 52

04.01.2011 в 16:38:36

Неприятная ситуация... А где приобреталось сие изделие? И "марку" оного (если имеется таковая а не киталия безымянная) озвучьте, пожалуйста, чтоб другие не попадали...

0
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

04.01.2011 в 17:32:25

Да это обычная оцинковка на 1/2"

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

05.01.2011 в 15:13:36

Tatsel Да уж,- вот наглядный пример "экономии на спичках". :) Мало того, что латунный бочонок бы не разрушился, так он бы еще и на зарос внутри! Зато 2 года назад спец сэкономил 25 руб (30 -5 )

0
Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

05.01.2011 в 17:25:40

Peterjela Щас китайская латунь после года в руках разваливаеться-порошок

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.01.2011 в 17:28:19

Tatsel написал : За два года съело боченок! Просто выело кусок.

2Tatsel
Сгнившая резьба была замоноличена?

0
Аватар пользователя
kozhnik

Местный

Регистрация: 04.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 52

05.01.2011 в 20:12:35

На форуме были упомянуты боченки oras (вроде бы, если склероз не подвел), их приобести можно только в комплекте о смесителем одноименной марки или отдельно тоже? И где сие достижение цивилизации приобресть можно? В магазинах сантехники, в которых широкий ассортимент товаров, подобной марки боченков не наблюдал... К представилелю неужели ехать ради них?..

0
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

05.01.2011 в 20:16:35

Peterjela написал : Да уж,- вот наглядный пример "экономии на спичках".
Мало того, что латунный бочонок бы не разрушился, так он бы еще и на зарос внутри! Зато 2 года назад спец сэкономил 25 руб (30 -5 )

Да не разу не экономили. Наоборот поставили кусок оцинковки специально, т.к. отводы от стояка оцинковка. Я даже больше думаю, если бы поставили латунь, то сожрало бы отвод перед краном и тогда все было бы значительно дороже!

Опять-же нижний отвод после крана такой-же боченок - идеально чистый!

0
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

05.01.2011 в 20:18:25

maestro-san написал : Сгнившая резьба была замоноличена?

нет все на воздухе. Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то. Надо бы померить потенциалы, а то может уже соседи давно стояк стальной сменили на что-то и все уравнивание потенциалов идет через мой полотенчик.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.01.2011 в 20:47:19

Tatsel написал : Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то.

Да, скорее всего так и есть.
Но тогда и латунь не спасёт- прогниёт что-нибудь где-нибудь в другом месте.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

05.01.2011 в 21:50:29

Tatsel написал : Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то.

Приведу цитату из германского журнала «Сантехническое и отопительное оборудование»

5. Стальные оцинкованные трубы Описание дефекта:

*На отрезке стальной оцинкованной трубы виден не удаленный сварочный грат. Участки с не удаленным сварочным гратом, как правило, подвержены коррозии при контакте с водой. Затруднено образование защитных пленок. Существует повышенная опасность сквозной коррозии.

Недавно стало известно о возможности образования коррозии в области сварного шва стальных оцинкованных электросварных труб. Дефекты выражаются в виде продольных по оси дыр, располагаемых вдоль электросварного шва. Наиболее подвержены коррозии трубы горячего водопровода, в особенности, циркуляционные трубопроводы. Коррозия начинает проявляться через 1-2 года эксплуатации.

Далее было установлено, что на коррозию такого типа влияет содержание серы в стали: чем оно ниже, тем меньше вероятность коррозии. Из опыта известно, что стойкостью по отношению к такой селективной коррозии обладают трубы Фрец-Муна, заваренные кузнечно-прессовым способом и трубы, заваренные с помощью стыковой сварки, которые после сварки прокатываются на редукционно-растяжном прокатном стане и отжигаются; содержание серы в таких трубах не превышает 0,008%.

Если поставщик этих труб не может предоставить документ от производителя, из которого четко следует, что эти трубы не соответствуют требованиям, норм DIN 2440/2444, то предпочтение нужно отдать бесшовным трубам.*

0
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

05.01.2011 в 22:33:43

так сварного шва нет.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

05.01.2011 в 22:50:42

2Tatsel сварочный шов есть - продольный и из-за ржавчины его не видно, даже на новых оц. трубах этот шов не сильно заметен , но здесь , полагаю, другой случай - слишком глубоко нарезана была резьба , лично видел такие же бочата "от дяди Левона" с насквозь прорезанной резьбой

0
Аватар пользователя
Kamsar

Местный

Регистрация: 16.11.2010

Саратов

Сообщений: 608

06.01.2011 в 00:59:43

Tatsel написал : При этом второй (нижний) ввод все нормально.

2 бочонок из той же трубы?Паковалось на просто лен или с пастой?

0
Аватар пользователя
Tatsel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

06.01.2011 в 10:21:10

такой же. с одного магаза (мерлен).