Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

04.01.2011 в 13:21:42

За два года съело боченок! Просто выело кусок. Стоял на подключении полотенчика. Перед ним латунные уголки. За ним латунная американка, потом полотенчик нержавка. Стояк видимо оцинковка. Похоже на электрохимию. При этом второй (нижний) ввод все нормально. Вот так бывает. Части резъбы уже небыло рванут могло в любой момент!

0
Вложение
kozhnik
kozhnik
Новичок

Регистрация: 04.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 52

04.01.2011 в 16:38:36

Неприятная ситуация... А где приобреталось сие изделие? И "марку" оного (если имеется таковая а не киталия безымянная) озвучьте, пожалуйста, чтоб другие не попадали...

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

04.01.2011 в 17:32:25

Да это обычная оцинковка на 1/2"

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

05.01.2011 в 15:13:36

Tatsel Да уж,- вот наглядный пример "экономии на спичках". :) Мало того, что латунный бочонок бы не разрушился, так он бы еще и на зарос внутри! Зато 2 года назад спец сэкономил 25 руб (30 -5 )

0
sand61111
sand61111
Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 381

05.01.2011 в 17:25:40

Peterjela Щас китайская латунь после года в руках разваливаеться-порошок

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.01.2011 в 17:28:19

Tatsel написал : За два года съело боченок! Просто выело кусок.

2Tatsel
Сгнившая резьба была замоноличена?

0
kozhnik
kozhnik
Новичок

Регистрация: 04.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 52

05.01.2011 в 20:12:35

На форуме были упомянуты боченки oras (вроде бы, если склероз не подвел), их приобести можно только в комплекте о смесителем одноименной марки или отдельно тоже? И где сие достижение цивилизации приобресть можно? В магазинах сантехники, в которых широкий ассортимент товаров, подобной марки боченков не наблюдал... К представилелю неужели ехать ради них?..

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

05.01.2011 в 20:16:35

Peterjela написал : Да уж,- вот наглядный пример "экономии на спичках".
Мало того, что латунный бочонок бы не разрушился, так он бы еще и на зарос внутри! Зато 2 года назад спец сэкономил 25 руб (30 -5 )

Да не разу не экономили. Наоборот поставили кусок оцинковки специально, т.к. отводы от стояка оцинковка. Я даже больше думаю, если бы поставили латунь, то сожрало бы отвод перед краном и тогда все было бы значительно дороже!

Опять-же нижний отвод после крана такой-же боченок - идеально чистый!

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

05.01.2011 в 20:18:25

maestro-san написал : Сгнившая резьба была замоноличена?

нет все на воздухе. Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то. Надо бы померить потенциалы, а то может уже соседи давно стояк стальной сменили на что-то и все уравнивание потенциалов идет через мой полотенчик.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

05.01.2011 в 20:47:19

Tatsel написал : Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то.

Да, скорее всего так и есть.
Но тогда и латунь не спасёт- прогниёт что-нибудь где-нибудь в другом месте.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11308

05.01.2011 в 21:50:29

Tatsel написал : Мне все-же кажется, что это электрохимия какая-то.

Приведу цитату из германского журнала «Сантехническое и отопительное оборудование»

5. Стальные оцинкованные трубы Описание дефекта:

*На отрезке стальной оцинкованной трубы виден не удаленный сварочный грат. Участки с не удаленным сварочным гратом, как правило, подвержены коррозии при контакте с водой. Затруднено образование защитных пленок. Существует повышенная опасность сквозной коррозии.

Недавно стало известно о возможности образования коррозии в области сварного шва стальных оцинкованных электросварных труб. Дефекты выражаются в виде продольных по оси дыр, располагаемых вдоль электросварного шва. Наиболее подвержены коррозии трубы горячего водопровода, в особенности, циркуляционные трубопроводы. Коррозия начинает проявляться через 1-2 года эксплуатации.

Далее было установлено, что на коррозию такого типа влияет содержание серы в стали: чем оно ниже, тем меньше вероятность коррозии. Из опыта известно, что стойкостью по отношению к такой селективной коррозии обладают трубы Фрец-Муна, заваренные кузнечно-прессовым способом и трубы, заваренные с помощью стыковой сварки, которые после сварки прокатываются на редукционно-растяжном прокатном стане и отжигаются; содержание серы в таких трубах не превышает 0,008%.

Если поставщик этих труб не может предоставить документ от производителя, из которого четко следует, что эти трубы не соответствуют требованиям, норм DIN 2440/2444, то предпочтение нужно отдать бесшовным трубам.*

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу